我今天看一本电工书籍。上面有个环境温度25度时的单根导线最大导流量。看起来有些不对样的。不是铝导线1平方毫米5A,铜导线1平方8A吗?# t* ?  u( n+ w) h7 C/ g
11.jpg
发表于 2010-7-14 08:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
上面的也是对的,我们平时1平方8A布线,是安全的布线方式,留出了一定的空余量当按照上面的布线时,导线发热会严重,且一旦有故障保护不好时就会烧电缆,所以还是按照我们平时的载流量来布线,且不同的铜质其载流量是相差很大的
发表于 2010-7-14 10:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
感觉你那个表的数值基本都偏大,可能是应用场合不一样?导线载流量都要考虑其余量的,不然容易引起导线发热!!; Q* S7 x9 q3 v+ p/ M0 l( H3 U  i
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值  
4 h7 A% p- H9 n. ^1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A   ( e! w( s% B- A- D7 V: \0 T
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A   * J# f; t6 q4 [1 A0 w
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A   
- S. y& e: z; }5 @9 E4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A   # ^( U' {; B; `# L; w3 W
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
发表于 2010-7-16 11:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持楼上的
发表于 2010-7-16 11:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
线的载流量没有固定标准,书上给出的标准只是基本参考。最终的选择还是要根据个人自己的实际情况选择
发表于 2010-7-16 15:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-7-16 15:07 编辑
. ]) y& X( x$ c7 N6 r; ]5 t" }
1 k3 s6 C! _1 C: a) o上面有个环境温度25度时的单根导线最大导流量,  k8 q7 m5 h8 X" q1 a$ c
  1. 是要求工作 在环境温度25度时的是在空气敷设长期允许载流量.
3 z  g& M0 s' b! x0 \  2,导线工作温度:是65度了  p5 G5 v* L: A9 X- w7 G
为了安全要加余量,因我们工作环境温度不可能永运是25度,导线工作温度:长时间在是65度时会使电线老化更快.所以.国标导线载流量都要考虑其余量.
发表于 2010-7-16 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个选择要看输送距离,如果距离很短的话,可以考虑作为标准