[已答复] 如何计算空芯电抗器德损耗

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-2 14:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问一下各位,有没有人知道空芯电抗器德损耗是如何计算的?是有具体的公式,还是经验值?有的话请提供一下。谢谢了!
发表于 2010-7-2 16:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
空心电抗器损耗包括电阻损耗,涡流损耗,环流损耗。
) g8 Y# m) k- M# `/ p% \$ `( l( v《10-66kV干式电抗器技术标准》中的损耗值用损耗与额定容量的百分比来求。干式铁心电抗器100kvar在75摄氏度的损耗比为1.6%。
2 s1 I' B6 w8 a$ {4 ]======================================================: p, \3 z2 k1 }
:电抗器的损耗好像没有一个特别统一或者权威的标准,而且实际测量值与设计值出入很大。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-7-12 15:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
精确的计算是可能的,包括电阻损耗/涡流损耗/谐波损耗(集肤效应等),前者不用说,后两者没有简单的公式,要结合每一点的磁场来计算,需编程计算.如果要求不要时,可以按电阻损耗的15~20%计算.可以满足工程设计的需求!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分