1安装使用注意事项
- ~* F6 _* R- c新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
0 G! [ g L+ q: _/ I8 `基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。8 P7 Y) r1 ~" ^$ n- k" X9 v
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面: H; z' l g! |0 M. ]( J) A
(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
9 x% i7 ]" i) M( d f4 M(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。+ J9 v$ B+ Y; U
(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 , H* E" K* h+ S
(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 : k5 U) X2 p' j- j( y
同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 + H/ b5 c( n7 c1 {
(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 ( M6 D! u9 q+ s2 `. B$ p
(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。. A' L i, C4 m6 }
2常见故障部位及原因分析
- r4 Z( @0 q2 r! h调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。; _; i& o8 W4 A4 ]$ Z
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。* j k* Q b" w3 B" ?3 H
2.1伺服放大器1 S: `6 c7 j3 K9 d
伺服放大器正常工作状态时:- z, o& j# s. \% ]( I$ J
(1)无输入信号时,不应有输出电压。! E* l% X( f& c
(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。
$ r) |( z: z# p6 o" {" K( F1 P7 o(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。
1 G3 K& X" l! a' w& u0 c若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
6 W- ?6 U/ I2 }: K, d(1)前置磁放大器
% L5 C/ N8 }$ F8 ?①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
F: D, J( i& RA、变压器W101脱焊或损坏。
: `! P! C' B# j, h2 |* e3 cB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
+ ^5 n3 x: l6 M n6 NC、二极管D105~D108虚焊或损坏。1 X8 O$ e+ Y8 Q" {4 l# @
D、偏移电流不正常。
# K7 r( i' L) l4 P4 }) m" u' nE、交流绕组不对称。' V* F `" \- E# Q% H* q
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:7 i2 |, k, g% {$ A, G9 m
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
2 r4 u/ R$ f0 s' ~. \( ^- k. ^B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。- x5 Q h4 j+ Y }( x4 X
C、交流激磁绕组短路。
" }+ e2 I% U6 U5 b, X* b' l3 d/ ]D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。 |