发表于 2010-6-22 19:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
输入电源电压为400V的JBK5型机床控制变压器若长期使用在380V的电源上,对变压器有何不利影响?
发表于 2010-6-22 20:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实那就是使用380V电压的标志,不会有什么影响的,用吧。
发表于 2010-6-22 21:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
应该没影响,因为电压有个波动范围
发表于 2010-6-22 23:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
正负5%的波动属于正常范围
发表于 2010-6-22 23:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
400V是国外一些国家用的标准,用在380V没有问题。
发表于 2010-6-23 09:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
没有问题的,可以正常工作,有一些电气就是这么标注。
发表于 2010-6-23 21:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变动只要不超过20% 就没有问题啊
发表于 2010-6-24 22:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
电压波动10%