请问如内燃发动机的功率是24V/4.5KW,发电机是24V/25A,那蓄电池应该先多大的?如容量,CCA等?能否提供公式计算。谢谢!
发表于 2010-6-17 14:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
   电池包括48V24V系统,其中以48V为多。
0 ?* R+ G  f8 Z$ ~5 ]! U给定放电电流的计算公式: C={ IT/[1-Kt(25-t)] }/(0.8Kit)

- f( v3 @* v+ x6 ]( C3 |& r. ~6 ~6 Y  \' V  \
给定放电功率,当5小时以上放电倍率时的计算公式:C={ WT/ 2n[1-Kt(25-t)] }/(0.8Kit)
! f. i+ \8 M( y) k9 U8 [8 |
+ C: l+ y  l8 c7 B7 |
给定放电功率,当5小时以下放电倍率时的计算公式:C={ WT/ V[1-Kt(25-t)] }/(0.8Kit)

2 i* @+ U7 f9 ^& ]/ W/ I
0 z( K* t; V% |! T2 y6 l4 Z3 x6 V V低-系统最低总电压(V& I6 B8 W/ u; I1 b5 B/ l* ^. m. A
! _6 @/ T+ ]4 f: k- k
  I-负载最大总电流(A- e* ]2 k  x! p; X: `0 h0 Y3 A
  T-持续放电时间(h
0 o' x5 F& @4 `
% B! `8 `6 v( S
  t-环境温度(℃); L9 [  Y2 ?$ Q( m8 x( o( y7 q
Kt-容量温度修正系数(10小时率为0.0063小时率为0.0081
小时率为0.01)         
# G. O; N6 Y7 D  n-电池只数
) W* {" W# `4 V2 _: t( t

" Z8 {" l9 R; c( P. A0 s; R W-负载功率
7 Y# `3 [4 J; l  o9 i: E9 B* {: e(常规Kit=1.0(10小时率)0.753小时率),0.551
小时率))电信用电池包括48V24V系统,其中以48V为多。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 热心应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-22 10:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢这个朋友,但我还是有点弄不明白。
发表于 2010-6-30 12:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有些参数是要你测试后代如公式里面算出来的
发表于 2010-8-18 15:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据发动机功率选取起动机功率p2(很多效率一步一步算),根据起动机功率计算蓄电池容量C2(需要功率比能量曲线得到比能量),从而选择合适蓄电池的容量Ce。
* s$ ^, m7 Q( _7 @$ ~计算容量后,根据国标或者SAE标准计算CCA。
: u8 G+ B# Z' ^2 w( y! z国标:CCA=3*C2,SAE标准,CCA=7*C2

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分