发表于 2010-6-16 16:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在正在使用R232C与电脑进行连接(系统为FANUC0i MD),但是不知道串口(cnc为25针,PC为9孔)之间的焊接关系?恭候佳音。
 楼主| 发表于 2010-6-16 16:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
希望尽快答复,谢谢了。
发表于 2010-6-17 11:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
天啦,不是机床自己带传输线吗?干嘛要自己焊接口?25针的是并行吧。
发表于 2010-6-19 12:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可惜图纸在家里,忘记带过来,要不然可以发给你,你可以去拆一个好的看看是怎么焊的,我就是这么学的
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢了,但是我没有可以参考的。
发表于 2010-7-2 04:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你直接用串口连电脑不是很方便吗
 楼主| 发表于 2010-7-7 13:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢各位,现在我已经解决。通过焊接接口,然后安装软件及调整cnc参数。问题解决。我的操作系统为FOUNC0I MD .
! r' j- n+ U. z* X6 |0 m各位如有需要可以联系我。邮箱如下:/ C) K6 F6 f$ }/ c, O
tianyatongming@163.com
发表于 2010-7-11 23:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是这样的吗
未命名.gif
 楼主| 发表于 2010-7-13 10:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
完全正确!!!
发表于 2010-9-20 00:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
RS232接口的两种物理标准
发表于 2010-9-20 22:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不太懂这个
发表于 2012-12-30 17:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
能用网卡连接吗