[讨论结束] 高压电缆组件局放参数与长度之间的关系是什么?

[复制链接]
发表于 2010-6-13 09:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大虾,25kv高压电缆两端组装好高压终端头之后,做局放试验,但实际测试中,电缆越长,局放的数值越大,他们之间有公式可以计算吗?另外,局放数值达到多少是合格的?
* P8 A* g0 f1 T8 K$ e( u
. t0 H. f$ c; }8 `  x这是实际遇到的问题,请斑竹手下留情。
发表于 2010-6-13 17:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你是在实验室进行局部放电试验还是在现场,如果在现场的话是几乎是没办法测量的。
发表于 2010-7-16 17:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可参照标准:IEC 60885-3 电缆的电气试验方法,我们做试验,电缆一般不单独做局部放电!
发表于 2010-7-17 11:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的电缆是多长呢?测量局部放电与你的终端类型是有关系的。要是现场做肯定意义不大。
 楼主| 发表于 2011-5-24 10:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢,在现场作都在10PC以上,另外,是不是电缆越长局放值测得的约高?都按10PC界定,公平吗?
发表于 2012-8-20 16:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先说明一个问题,你在现场做采用哪一种局放检测方法,还有就是测试前标定后的背景局放值,7 w. T( e) i1 K% s) k. K5 S- F; `8 A' y
如果不是采用脉冲电流法,那你在试验前几乎无法标定,那你的测试值只能是示值局放值,只有参考意义不能作为实际质量好坏的判断值,# p1 Q8 r$ P6 A- o' ?
如果采用脉冲电流法背景噪声大于10pc的话也是没有意义的, v. E/ _6 r0 s3 v  D; s
还有合格的电缆的局放值不会因为长度的变化而变化的。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-9-1 23:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电缆局放值与半导电层电阻率有直接关系。不管你电缆长度怎么变化其值是不变的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分