1,封头的焊接接头系数怎么选取,是和筒体一样么,还有和无损检测合格级别有关系?' ^5 W+ o# p$ L; {8 l

# D) g' U  ^( M6 N9 X7 J6 K/ Z% F' _9 d
2,封头的无损检测合格级别和筒体一样么?, E# |5 ]/ x& c6 P1 d8 h5 |' C: V3 w
( e3 H6 l; u! s  V* m4 R

" @6 l9 X4 W: ^( [# z' F5 q, _9 Y& q0 v" w+ r  }! m
希望各位老师回答时给我个依据,谢谢。
发表于 2010-5-31 12:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
封头的焊缝系数和筒体可以取一样的,虽然封头拼缝需100%检测,但合格级别和筒体还是一样的
发表于 2010-6-1 14:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、当封头和筒体的焊缝系数取相同时,封头拼缝100%检测,合格级别和筒体相同;0 C% k, d' Q& Z/ [! Y" J
2、当封头的缝系数取1.0的时候,封头拼缝100%检测,合格级别必须在II以上,不能采用III级。
发表于 2010-6-1 16:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
根据GB150-1998,压力容器只分A\B\C\D类焊缝,没有说封头筒体焊缝之分。当封头的缝系数取1.0的的焊缝,100%无损检测,合格等级如下:
3 B3 g( c. x8 N       a、100%RT        Ⅱ
% e& V* B( L# q. [3 M/ r! D; S$ x2 q     b、局部 RT        Ⅲ( \3 b2 L7 D) K" f' j
     c、100%UT         Ⅰ
; C' N: N1 T4 g7 a- @4 z) d% p     d、局部UT         Ⅱ* j: h! R# X" I/ H" v- b2 ^! w
     e、MT/PT           Ⅰ
发表于 2010-6-1 18:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
150第6页3.7条有详细规定
发表于 2010-6-2 10:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
同意三楼,坚决反对4楼
发表于 2010-6-3 15:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在ASME规范中焊接接头系数仅取决于该焊接接头型式和无损检测程度,一台容器不同的接头可以使用不同的焊接接头系数,对A、B、C、D四类焊接接头都规定了焊接接头系数,同时允许采用降低焊接接头系数而免除无损检测要求。   而在我国GB 150中,焊接接头系数特指A、B类焊接接头,不允许采用降低焊接接头系数而免除无损检测要求,产品制造完成后必须对A、B类接头进行射线或超声检测
发表于 2010-6-4 07:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
封头焊接接头系数和筒体一致,当筒体取0.85,20%RT,III级合格时,封头完全没有必要取1.0,II级合格。
发表于 2010-6-21 23:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
接头系数规定:
Snap1.jpg
发表于 2010-6-22 10:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
RT射线无损检测 5 D; U; k! n6 q8 Q- N9 `) g% P
UT超声波检测
, L' J5 n; m+ B9 wMT磁粉检测 : S% R' D3 x, F. T
PT渗透检测