俺是对PLC刚入门的菜鸟,请各位大哥大姐多指教。
& ^# q# V' \7 z8 @" s$ |我做了一个小参展模型,用PLC控制24V直流单向电机正反转,电机功率很小,PLC输出电流可以直接驱动,请问电机应该如何接线,要是不用硬件接触器能否实现?先谢谢了。

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 『待处理问题区』“在本区发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”

查看全部评分

发表于 2010-5-20 08:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
理论上是可行的,请给出你的电机的具体情况。
发表于 2010-5-20 09:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-5-21 17:25 编辑
# K+ R9 Q% U6 [
4 h6 q% m0 V- a' z7 g只要把电机直接接在plc各二个输出口就可以,分别用一个继电器输出一点接24v电源又一个输出点就是高电压输出和晶体管输出就是低电压,晶体管输出是低电平,继电器输出是高电平,当一个输出为高电平,另一个为低电平就正转,反过来不就反转.你的24V直流电机应该不是单向的.如果是24V直流单向电机,就要用机械转换正反转,与电机电路无关,要用plc控制离合转换正反转.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-20 11:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
3楼大哥说的对,不应该是“单向”,应该是“单相”,写错了,电机两根引线,一根24V,另一根接地就转,反接则反转
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
很怀疑,输出端是低电平的时候是不是断路?
发表于 2010-5-20 23:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
单相交流电和三相交流电应该都特指交流电。
发表于 2010-5-21 08:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
本帖最后由 zhoujd 于 2010-5-21 08:37 编辑 - z" y3 {/ l/ ]- w# ]

; Y+ V$ X; |7 J4 i3 s7 D# T"PLC输出电流可以直接驱动"plc有一组直流输出,这是给一些传感器之类小功耗元件提供电力的,算是附加的一个电源。这个电源本身不能通过程序改变方向的。你要通过PLC输出点和程序来实现。也就是通过PLC输出点控制此电源的正负极来改变PLC输出电源的方向来实现。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 技术讨论,应助。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-26 20:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
7楼大哥,还是不明白,PLC输出是低电平和高电平,如何“通过PLC输出点控制此电源的正负极”
发表于 2010-5-28 15:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
因PLC电源要分为三种,一种是PLC的工作电压,一般24VDC和100~220VAC两种。二,PLC的输入电压一般也是两种,绝大多数是24VDC,特殊情况有交流输入。三,输出类型大致分为三种,继电器输出,晶体管输出和可控硅输出。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-31 15:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好是一般PLC2各输出点带2各继电器控制正向和反向,安全!!!总感觉电机这样的感性元件直接接到控制器上不太好!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-31 15:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
不用交流接触器也行就用功率大的继电器,毕竟功率小电流不大。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-6-1 12:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用PLC成本过高,可以用继电器来解决
发表于 2010-6-18 16:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
要是不用接触器的话,有继电器控制也行啊,24V继电器
发表于 2010-7-18 19:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
用可控硅、接触器都可以。