《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》
! `- y ?9 v C6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:
# W% B- J6 n8 z( B& J1 [/ ?% j 1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。* ?# f- [4 R+ g: M" ~5 k S* x
2 应保证电缆配置整齐。
: I& ^9 Y1 K7 g' g- m y- I1 h 3 应适应工程条件下的布置要求。
t2 y, G/ ~; g9 L/ E6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。
: ~" J! D w# t0 y4 U7 M( w; L 表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm) 5 n5 W7 p2 a/ O" @: f
电缆特征 敷设方式
H6 ]0 X+ V1 ]6 j 水平 垂直/ w$ d* v4 G) p% i; p' ^
未含金属套、铠装的全塑小截面电缆 400* 1000
1 m8 U, u- }- x. R 除上述情况外的中、低压电缆 800 15005 P' x9 j4 M6 X: j$ z
35kv以上高压电缆 1500 3000 D0 }, ]% b, O( w2 a2 p1 m& w
注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。 |