发表于 2010-5-20 18:27:53
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏南京
《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》" z+ X& x8 z( u0 b" N3 [0 B
6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:8 x* ?, p! Q) {) b
1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。
' n v5 Z/ V! r8 B0 x 2 应保证电缆配置整齐。
; B/ S2 u6 ?% w, z& P 3 应适应工程条件下的布置要求。! u; g5 Y- k8 @- T" q3 | ]
6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。
+ Q! K5 p: q( \. X6 Q& F) E" j2 ` 表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm)
& I& m; S) V4 k2 ] 电缆特征 敷设方式
9 m; z$ S0 ~1 Z5 E* }/ v: J) D 水平 垂直
; B* w. q7 _( D$ K, n2 k4 c5 H 未含金属套、铠装的全塑小截面电缆 400* 1000
3 _ \, I# H; A3 O. S! P+ l 除上述情况外的中、低压电缆 800 15001 J( }7 g/ Q* ~6 m# ]
35kv以上高压电缆 1500 3000
6 e) M n- J" n" g9 x, ]8 n6 ^ 注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。 |
评分
-