《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》& K0 a: Y2 W g7 @( a# b$ V! n
6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:; }. J9 x" y0 U, D# C5 u; r" @
1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。
* }2 n. F$ K$ l3 t 2 应保证电缆配置整齐。 y3 r/ R: g$ @, n/ b
3 应适应工程条件下的布置要求。. b3 M: B0 J: S
6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。
! n6 H' ~/ r: }7 C$ w* m 表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm) ; G8 U$ P$ X: X3 Q2 l8 k
电缆特征 敷设方式 f$ i+ D, F/ o8 ?( I! h
水平 垂直
5 O6 |: U: E% ]9 \; f8 T9 F+ q, m; T3 S 未含金属套、铠装的全塑小截面电缆 400* 1000
0 I) |; r7 k+ G/ Q S+ q% ~ 除上述情况外的中、低压电缆 800 1500
' ]8 D% c) y8 w1 U0 i V; U 35kv以上高压电缆 1500 3000! f3 Q: g8 e4 j: `
注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。 |