[已解决] Y型过滤器安装方向

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-12 15:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Y型过滤器的安装方向问题,Y型过滤器安装方向如果反了会发生什么后果
发表于 2010-5-13 11:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
y型过滤器装反比较麻烦,安装是有流向标记的。
发表于 2010-5-13 15:04:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
顺着流体的流动方向安装。
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也纳闷了,这里的Y型过滤器都没有流动方向标
发表于 2010-5-14 08:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照GB/T 14382-2008《管道用三通过滤器》、HG/T 21637-1991 《化工管道过滤器》,Y型过滤器流向如图所示。正向安装时,杂质留在过滤筒中,取出过滤筒即可清除杂质,如果反过来安装,则杂质留在过滤筒外,清除杂质时还要清理过滤器壳体内腔了。
yg.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lauhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-15 09:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
5楼的图片是按国家标准还是化工部的标准?
发表于 2010-5-15 10:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
照图所示的顺流安装,我们公司使用的上海耐腐牌Y型过滤器就是这样安装的。排污时间只要打开下侧的排污口取出滤芯冲洗干净就可以的。
发表于 2010-5-18 20:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-5-18 20:45 编辑
. C+ J1 \. @' B# ^1 Z
5楼的图片是按国家标准还是化工部的标准?
. o$ y* ]6 _$ v5 Cmaoyangmy 发表于 2010-5-15 09:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 x3 c) E( z1 b2 Z/ ]" K
) e% R8 j! H; S5楼的图片是化工标准上的,国家标准中也有相似的图,只不过画的更难看, :lol:, L8 `$ [+ B% f! Q/ y+ K- U  e
( E% Q7 U6 a; B
看看我们的过滤器:
glq.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
niao_csu + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-20 08:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装反了的话清理起来很麻烦,而且很容易就会堵住的
发表于 2010-5-30 14:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上面有表示,按照流体的方向装就可以了。
发表于 2011-3-31 13:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以立着装吗??
发表于 2011-4-14 10:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
装反了的话清理起来很麻烦,而且很容易就会堵住的