我厂一台10KV  SF6断路器,专用于电容补偿装置的投切,总是出现烧毁综保装置的出口继电器(也是控制断路器分闸的微型继电器),多数发生在分闸时,有时还拒动。现已停运。(注:同样条件的其它断路器很好,唯此一台)
/ e, }- L5 P! {/ M请专家们帮忙分析分析。。
发表于 2010-5-6 20:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国海南定安县
,请问你所说的烧毁继电器,是烧毁线圈还是烧毁触头?请测试该SF6断路器的分闸线圈的阻值是否正常,可以用对比的方法来确定其状态是否良好。
 楼主| 发表于 2010-5-7 01:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
烧毁的是出口继电器接点,,以及开关的线圈。问题可能是在开关上,但具体可能是哪个部位,还没清楚。
发表于 2010-5-7 19:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国海南定安县
这个我遇到过一次,只不过是旋钮转换开关的触点和合闸线圈烧毁,最终确定是可能是合闸线圈的电流过大(局部短路等),烧结了触点,使得线圈长时间带电烧毁了线圈。我认为主要是继电器的触点容量不够(选型不当或者质量不过关)建议中间加一级大功率继电器。还有可能就是本身线圈就有些局部短路造成电流偏大烧结触头,线圈长时间带电烧毁。新的线圈记得测量其电阻,对比一下,看看质量如何,至少心里有个数。
发表于 2010-5-8 20:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个断路器的机械部分有问题。
发表于 2010-5-9 12:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
输出继电器不加装保险吗?这可能有两方面的问题,一个是线圈烧损,是不是控制电压过高或电流过大,
0 R- C: X) R/ |2 i1 x& P. n一个是接点烟烧坏。应该是断路器控制回路电流过大。可能选型不对。