[求助] 200KW电机满载电流及启动电流

[复制链接]
发表于 2010-4-8 15:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,要根据这个来算电缆线的大小,老板想要最省钱又不会出问题的方案; M' g( M; k7 k* }2 X
急求大师帮忙
发表于 2010-4-8 21:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请给出启动方式。
 楼主| 发表于 2010-4-9 09:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软启动器启动,该型号的启动电流约为5倍,功率因数考虑为0.9,如有更为规范和专业的算法,请帮忙提供,谢谢
发表于 2010-4-11 02:54:59 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
对于三相电机
8 b1 ?) }0 O, R" w& y- H0 PP1=sqrt(3)*U*I*cos(Phi)% _7 I7 i5 T) @/ K3 l! N
U为线电压,I为线电流
) _$ F  i6 v4 L, K; u7 Z200kW,如果是三相异步电机,怎么效率也有94%吧,P1=P2/eta,P2为200kW。
# l: H7 ]2 o% u: tI=P2/eta/U/cos(Phi)/sqrt(3)( @! p- e  k- h! n+ Y3 w+ K
您自己算一下吧
发表于 2010-4-11 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们单位也是200KW电机,用的是185平方双回路。参考一下!!!
发表于 2010-5-13 00:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
电机额定电流铭牌上就有,电流是和电压有关,你的电机是高压还是低压?5 h0 J! x$ G" J. T
这个问题还要看你的负载类型是什么类型,启动是空载还是重载?启动力矩要求多少?启动对电压的影响?% ^$ a) l7 E# i7 Y
最省的就是直接启动了,对电网冲击降低不超15%就能采用,最省钱的降压启动就是星-三角方式了,启动转矩小。你得老到虑上面以上几点因素了。你这得根据计算得出,这么大电机不是随便设计的,要不是不会经济的。
发表于 2010-5-18 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
本帖最后由 cqltr 于 2010-5-18 09:42 编辑 ' i1 m% U# H: e: E
% m  n8 f" F. j1 o2 @8 P
额定电流一般为功率的2倍。& M2 U$ C. p6 t7 p
象这么大的电机用软启动器启动。, V+ F4 D; C% m) I
软启动简单地说就是一个限流器,电机接在限流器上,正常负载情况下电动机的启动电流为额定电流的4~7倍,启动电流的大小决定了启动时电网的压降,启动电流与启动时间成反比,软启动就是降低启动电流,延长启动时间,来减小对电气原件、电网、电动机的冲击和损害。+ h/ C+ u9 k: Z) \/ n8 n
特别指出:启动电流的大小对电动机定子的温升影响很大,温度越高对电动机的损害越大,温度高绝缘会下降,原理是,热量Q=电流I的平方×电阻(电动机的电阻固定)×时间t8 |  d4 _. l. z( S/ U# @2 O
线缆直径取120平方毫米就可以了。