今天下午给一同事家修电线,主要症状是同事住单位居民楼内,在每家有一个总配电箱,其中有一个空气开关是管客厅所有插座的,现在是该空气开关总是跳闸,跳闸的时间有长有短,有时好几个小时有时接着就跳了,我想问一下是不是墙壁内的线有漏电的地方,该怎样检测呢,有没有解决的办法。
发表于 2010-4-2 09:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
有时好几个小时有时接着就跳了,不会是漏电吧,是不是空气开关小呢,要算一下。
发表于 2010-4-2 10:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
拔掉所有的电器,看是否还跳闸,要是还跳闸,则证明线路有漏电的地方,要是不跳,则说明是负荷超过了开关所能承受的容量,需更换大一点电流开关。
发表于 2010-4-2 14:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用电器、开关、插座漏电的话也会出现以上的情况。
发表于 2010-4-2 15:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
电路能正常使用说明电路没有问题,跳闸回是你自身原因了,要么检查下开关的机械强度是否发生变化,在者看你使用的电器是否过负载。最后解释下,如果是断路,并且火线接地回跳闸。或短路的线路回跳闸。
发表于 2010-4-2 16:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
断开总电源,摇表测下对地的绝缘电阻
发表于 2010-4-2 17:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
断开跳闸所有负载观察是否还跳闸呢?如果还跳闸是线路有问题,如果不跳闸可能是负载或空开有问题。线路可以用摇表检查。还有空开是否带有漏电保护呢?
发表于 2010-4-3 08:48:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
拔掉所有负载,找一个mA级的漏电测试仪测一下就知道了
发表于 2010-4-3 17:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有可能是过负荷,如果是漏电的话漏电开关是合不上的。
发表于 2010-4-3 18:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上说了的方法我就赞成
- L$ g% g; B. ]" M个人觉得是超负荷了
发表于 2010-4-3 20:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
空气开关有问题,如空气开关使用时间较长了等。
发表于 2010-4-3 20:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你为什么不先换个空开试一下呢?
发表于 2010-4-4 06:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
提醒楼主注意是不是墙里暗线有接头,时间长了出问题,注意检查,线假如好,估计空开选小了,一步一步来,问题很好找的!!!
发表于 2010-4-5 20:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个问题我家也面临过!!而且电表跑得比“刘翔”还快。。。一个月用了800多度!!一天也是调砸的很厉害啊!!我问过他们那些老电工,他们说,如果你家的线路是暗线路(就是把线路埋在墙里面)的话很容易漏电。。等 ,他们建议把家里的线路改为明线路!那样就会好一点!
发表于 2010-4-6 10:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
受教学习了
发表于 2010-4-7 17:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
肯定不是漏电,要是漏电的话立马跳闸
发表于 2010-4-9 22:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
16# xiuzhou 其实你判断的还没有实质性!在实际当中会有很多东西出现。你不要太肯定说“不是漏电!”有很多家里的线路特别是家里的线路是暗线的,如果接头没有包好的话,在遇到春天回潮就会偶尔搞个漏电的现象!很烦躁的呢。!所以我说这个兄弟不要太肯定的说不是漏电!
发表于 2010-4-9 23:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
12#的是个直接的检验办法。提醒一句,是不是空开本身的自锁性能不好
发表于 2010-4-10 08:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可能是某处存在漏电或短路。
发表于 2010-4-12 22:22:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
是不是哪里有间歇性的短路,最好在跳闸后马上测一下插座是否有短路
 楼主| 发表于 2010-4-13 20:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
问题找到了:确定是零线漏电
8 P8 J5 {+ Y9 Q现在把方法分享:首先把出口火零线在空气开关处换接,如果无跳闸现象说明是零线漏电(如果一合闸就跳,那肯定是火线漏电),然后把插座的零线以此断开,看是否跳闸,逐一排查。最后找到在暗管内有一处零线脱皮漏电。
发表于 2010-6-9 23:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
应是过负荷或是漏电,不可能是短路,如果是短路会烧坏电器的。按照这两条故障去对待。
发表于 2010-6-10 13:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
拔掉所有的电器,看是否还跳闸,要是还跳闸,则证明线路有漏电的地方,要是不跳,则说明是负荷超过了开关所能承受的容量,需更换大一点电流开关。
发表于 2010-6-11 17:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
学到好多东西,换接检测,不需要仪表,好方法。