[已答复] 温度传感器的响应时间问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-3-29 20:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
什么样的温度传感器(或温度控制仪),测温时能在0.5秒以内读出实时温度?只能用接触式检测。

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 在『待处理问题区』“发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”

查看全部评分

发表于 2010-3-30 10:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
红外测温仪可以满足你的要求!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-3-30 18:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
红外测温仪是可以满足要求,但它测铝合金温度时不能显示实际温度。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-4-23 11:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以t0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响时间;当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。