3 \# g$ J+ g2 }( C交流接触器和直流接触器都是由电磁系统、触头系统和灭弧装置三部分组成。但两者之间,各部分又有其不同的特点和差别。
. P" t+ c& E7 z; N. U8 E: X1、灭弧装置9 d+ `! k3 s" W3 l- r% Z
交流接触器和直流接触器间最大的差别在于它们的灭弧装置。对开关电器而言,采用何种灭弧装置取决于电弧的性质。交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。直流接触器一般采用磁吹式灭弧结合其他灭弧方法(如灭弧栅)灭弧。+ Q: Z+ P, U9 B: B2 z V5 `
2、触头系统
: H/ }, |" N! B0 W6 ]/ b: Y 交流接触器多为双断点桥式触头,直接拍合式接触;而电流较大的直流接触器多采用滚动接触的指形触头。动、静触头在闭合过程中有一滑动过程,也就是人们常说的搓合,以延长使用寿命。% r) j$ J' ^4 z4 M" Q
3、接触器磁系统的线圈所使用的电源类型不同。
: _4 v* F# D( p# S9 | 为了获取控制电源方面的便利,接触器磁系统使用的电源类型多与主电路电源类型一致。即:交流接触器吸引线圈电源多为交流,而直流接触器吸引线圈多使用直流线圈。这也使得它们的铁芯结构有所不同。但这一点并非绝对,现在也有许多交流接触器电磁线圈是直流线圈,通过整流的方式把交流电源转换成直流;而直流接触器使用交流线圈的情况也时有可见。0 M* B$ ?( t* Q) A6 j% z