发表于 2010-3-16 10:55:43
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
本帖最后由 网络菜鸟 于 2010-3-16 10:57 编辑
' r# L+ J: |0 u, B1 h# p" X; N2 G( J1 Z
1、根据GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》求算管子的壁厚;
( a4 E8 L( X1 x; i, _2、根据GB/T 14975-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》选择合适的钢管。. U/ s, K7 f% r4 H$ |! K
一般选用原则是- n- T" i+ R! N* c4 @
首选确保安全:壁厚向大的规格靠;6 V1 l4 p+ I, h3 ^; [% p0 S
第二确保性能:确保管子实际内径不小于流量需要的管径;* p$ u0 B f9 Z, Y4 k* U3 v
第三确保经济:在符合前两个原则的基础上从规格、材料上确保低成本。
6 e2 \3 t; F( M, E/ _! o顺便提一句:GB150管辖的是压力容器,不是压力管道,2003年实施的《压力管道安全管理与检查规定》明确指出,从事压力管道设计的单位必须具备“设计许可证”,所以《工业金属管道设计规范》的标准号是GB 50316-2000,是强制执行而不是推荐执行。而在TSG D5001-2009中则明确规定了压力管道的使用登记规则。所以楼主一定要注意资质问题,如果没有资质违章设计是严重的违法行为^_^ |