[求助] 关于电镀锌板锌层厚度的国标问题

[复制链接]
发表于 2010-3-10 22:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
近期需要设计产品,涉及到需要使用电镀锌板,但是不知道设计中以什么为依据,而国标中也并没有详细规定1.5的钢板镀锌得锌层厚度多少是标准的,还望各位大虾出手相助,不胜感激
发表于 2010-3-13 23:33:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
国标中也并没有详细规定1.5的钢板镀锌得锌层厚度多少是标准的?
' |/ K, @  w& F  i" t-->锌层厚度多少,是由防腐蚀的要求来决定!
8 a: G8 C2 c  i5 }! h用鋅層來保護鋼鐵,除了熱浸鍍鋅法外,尚有其它數種方法,其優劣比 較如表,
" \& z! L! V8 A% U/ r9 w& a一般使用最廣、防蝕效果最好且經濟效益最佳者,為熱浸鍍 鋅法。" I# t) r, B9 f  `% m8 G  {
各種鍍鋅方式之優缺點比較* V, Z% O) C. L0 o5 J& b- Z# q
比較項目特 性 原 理優 點缺 點
方法
熱 浸 鍍 鋅8 m  R4 `3 ?! c/ u7 {9 B
(hot dip Galvanizing)
溶融入法請參閱本章1.太小件作業困難
1 Z8 b' n% _7 `4 f0 S) W* P; L2.大於鍍鋅槽構件作業較複雜
均勻鋅及鋅、鐵合金層
噴 鋅 法
% B- [6 T/ P; V4 ?(熔射鋅, thermal spray)
原子狀鋅噴射銲法1. 尺寸、大小不拘3 `3 A/ p4 d' n# r5 e
2. 厚度可達0.011 S( B& b' D: `+ [9 {4 @7 r% P
 英吋以上
1.隅角均一性差8 m3 ^$ u# s& N, p
2.經濟性差
純鋅層
電 鍍 法
2 v4 Y! E! x9 ?. Q: ^(Zinc plating)
電流電位差析出法1. 形狀大小不夠
5 b' k6 H! v, |2 A2. 外觀良好
1.厚度有限8 D( t3 o2 y% b9 L
2.堅實性差
純鋅層
滲 鋅 法鋅粉加熱機械附著法1. 均勻性良好1 Y4 M: {6 _8 `
2. 耐磨性好
1.大構件作業困難. k) p9 I/ M5 D  L# K! y
2.外觀暗灰色厚度有限
純合金層
塗 鋅 法
: @( V! n" `. E( ]; l" e8 _(加鍍鋅, Ziga)
噴漆法或刷塗法1. 作業簡單1.耐磨性差
/ r  z6 H: [: T4 z$ e2 u0 _! y; d2.隅角均一性差
92~95 ﹪高鋅含量漆

' `5 k# s" \3 c3 Y
1 H$ o$ U5 K3 {* i使用環境別熱浸鍍鋅的腐蝕速度  h6 y- B6 }- g9 }2 }9 V. l7 {
暴露環境腐蝕速率
: h0 Z6 X. H1 x2 K' G  K% k( h(g/㎡/年)
平均
# A& {/ ?- n. `; L  m(g/㎡/年)
耐用年數(註)
% U' B/ K) e( J$ R7 G0 f, O  p& U平均
重工業地區28~403416
都市地區12~181536
海岸地區11~141342
田園地區5~12960
山間地區3~8690
乾燥地區2~54135
註:以附著量600g/㎡來估計。

0 A5 R7 P! S. B7 A; v
# u8 j9 O, k: F% E% _
ASTM A-123  鋼材種類與鍍層厚度等級
材料種類; [, ]4 a) s# H6 Y* n0 X4 r) e2 Y
in(mm)
1/16以下
8 Q0 e: M. F4 {. z8 R3 L7 U- R+ {(1.6)以下
1/16至1/8
/ ]5 Q# o4 v% @% V) Y. {(1.6至3.2)
1/8至3/16
$ U, `$ l. n, E* [(3.2至4.8)
3/16至1/4
0 ~- Y) @# @3 r+ Z(4.8至6.4)
1/4以上
+ D3 J) A- R# B, p7 f(6.4)以上
結構構件
  W% I4 r) L0 \: E, {) |) z及鋼鈑
# |& t! s% g, q( w& U
45
65
75
85
100
鋼條及鋼棒* y0 G% l; Q0 Y- Z7 p7 C; a
45
65
75
85
100

. l: d, P& w: j7 B
45
45
75
75
75
; j! ^4 J" e. n+ `6 {5 p! L6 T7 r
35
50
60
65
80
- L6 _" F  A. I4 _) M6 Y. l
ASTM A-123 鋼層厚度等級對應表
厚度等級
8 }; S5 }1 G" ^' X. u, b  r% `
Mils5 Z9 [) q. V- c4 l- Z! ^9 w
Oz/ft2μm: R$ I9 ~$ L; t, M2 |; Z. b' }/ w
g/㎡
35

5 e3 b1 [& ?) }1.4
2 z& x2 `. C, Y) H# t2 {
0.8
. v% o/ W5 ^) f4 s9 N, {
35245
45

6 O: U8 }, C& _1 W5 j1.8
; u, z$ t7 m6 |0 h
1.0) T4 a5 v; \% t( D0 }! P1 k0 ^
45320
50
! L3 |9 m( o" f8 `6 C/ I
2.0
( g- j3 U* r9 ^. p
' i/ x- a: c, G4 d$ F
1.29 P; u- @% f  O  `
50355
55

8 f# L7 ~, J0 ?1 }- C7 P2 w2.2

" ?0 G. V: L  n. `+ n7 Q0 R) V
1.3
7 {' S# R' |- O, I2 }3 B3 L( b5 u" \
55390
60

  Z; G1 L% M4 X# ?2.4

% ?2 A& V5 J- |5 ~) L$ X4 H. N
1.4
1 [/ d2 d  z) O- a4 q" y! i: ?
60425
65
, W+ r: ^; y( f/ Q% h
2.6
5 \# |! t7 s9 N0 ^
2 P. A$ S% S) @. R
1.53 l$ i# N( Z! Y+ O" l1 p
65460
75
/ u5 ], O' [1 B& n* ]$ S4 A7 q& C
3.0
. ^7 Y5 b" N0 x
1.75 F; m0 r: U  t  c& R, A% j
75530
80

) ?: H6 O) b" {# _4 g- X2 d3.1
: \3 i% w" a$ L6 L6 f; N) N
1.9
0 F; y- I) g  W/ y3 t80
565
85
& }1 m9 {; {: e1 T  ~3 J
3.3
9 U5 }4 @% G0 B$ t: d+ V1 U8 B
2.0
7 }8 e# P2 t! q7 m* h, b5 d  M
85600
100

  T! M, e3 b3 x5 R( n3.9

$ V& F$ p7 F# U7 j, i
2.3100705

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
nel1982 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-3-14 18:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的不错,镀锌层的厚度需要多少,是使用者自己选择的,GB/T 15675-2008《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》规定镀锌层厚度范围3~110克每平方米,在此范围内选择。
发表于 2010-6-17 14:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼的腐蚀速率是热镀锌,而不是电镀锌。请楼主明确,别搞错了。
发表于 2010-6-17 14:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用热镀锌板,目前国内比较权威的是宝钢和鞍钢。在网上都找得到他们的企业标准,鞍钢在他们的公司网站上就有。
发表于 2011-3-9 09:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你那边对于电镀锌的知识还有需要的吗?我对这方面比较了解 你要是有什么问题可以加我QQ 297196926 我可以帮助你解答。 1# cnzhxf
发表于 2011-3-9 09:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你也是对这镀锌方面比较了解的吗?能不能加个QQ大家交流一下。我QQ297196926 3# lhf999
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表