只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
查看全部评分
是从厂家拿来的新阀哟,拿来的这些阀用在别的系统上不抖动,但就就用在一个系统上就抖动哟。2 D7 I* W$ f* q, ~2 G9 S yjsss 发表于 2010-9-23 16:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼主,是不是不来了啊。3 V$ F+ t1 D" J" z 我想抖是因为总的增益太高了,解决的话就是把增益降低,但有不能太低,太低了系统的精度就降低了。 5 T' @6 D3 B1 W+ i/ l5 e9 }/ E' o7 ?要找到平衡点。(这个增益的调法估计有两个地方,一个是给初始值的增益,还有就是反馈型 ...2 F) [/ l2 E# | jierenjie 发表于 2010-9-29 19:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif