[已答复] 急停开关

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-3-5 12:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
急停开关和隔离开关在线路中的那些部位,怎样连接电机* P. [4 s: c4 |; X. b
是通过PLC吗?( `+ |: b" t( I5 C
还是直接相连
发表于 2010-3-5 17:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
急停开关都在控制回路里,一般是串联 的也有接入plc的,都在设备上比较明显位置。我目前还没有发现急停开关与电机相连的呢。0 j7 l3 _4 c% }6 d$ F$ u% u/ _6 g
隔离开关一般在线路的进线或主回路的分支上。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-3-5 21:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
"急停开关"通常为手动控制的按压式开关(按键为红色),串联接入设备的控制电路,用于紧急情况下直接断开控制电路电源从而快速停止设备避免非正常工作.! s4 D7 r9 V/ X
一般不接PLC;

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-3-5 23:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
3#帖说得极是。急停开关做为紧急情况下的停止操作,应尽量减少中间环节,以保证急停操作的可靠性。
发表于 2010-3-6 13:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
急停开关有好多种,限位开关,过载开关,按扭开关等等。主要是对接线的方法的要求
发表于 2010-3-6 14:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
急停开关只是一个名称不同,停止按钮作用也是一样的,在形式上一般要求比较醒目一点,外形有很多是用蘑菇式的按钮以便操作。
发表于 2010-3-8 17:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-3-8 17:27 编辑
6 ~# _" X' g! L: J6 i4 g5 M- s' ^" V7 _* I
             急停开关是属于主令控制电器的一种,当机器处于危险状态时,通过急停开关切断电源,停止设备运转,达到保护人身和设备的安全.
; {: X6 J0 D8 I    急停开关串联接入设备的控制电路,用于紧急情况下直接断开控制电路电源从而快速停止设备避免非正常工作.
发表于 2010-3-9 15:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
急停开关可以作为PLC的工作条件之一,同时通过其它电器切断主回路电源,以保证人员以及设备的安全。我一般使用常闭点为急停开关(目的是防止电线松动/脱落时急停开关失效)。
发表于 2010-3-9 17:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般来说,要根据实际的情况来定,当控制回路中按下急停后有不良后果的,比如变频或者伺服系统中,如果急停连接至电源的话,会导致很多麻烦,当然,简单的可以接在电源中,应该事具体情况而定
发表于 2010-3-9 18:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
大型设备比如发电机或者说整套生产线的一个系统要多个位置设置紧急停车按钮,一般都是通过组态来控制。
发表于 2010-3-10 14:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的几位具体谈了急停开关的作用。:curse:
: L0 w( I8 D0 s
7 s' I5 A5 k6 m: v; O那隔离开关有什么作用啊!它的主要技术参数是什么啊??:call:
发表于 2010-3-13 13:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
有没有plc,急停开关都必须是连在控制回路中,但是急停开关要往plc送一个信号进去
发表于 2010-3-13 15:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼上的几位具体谈了急停开关的作用。:curse: 6 k$ k0 Z  I* }8 N% |1 A( t( s0 [3 J8 j
, Q6 J$ f# p$ p/ E
那隔离开关有什么作用啊!它的主要技术参数是什么啊??:call:
# O- ~/ I- ~4 y' ]! ewssmjf 发表于 2010-3-10 14:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: t" M( A$ y) s: f! |

" x4 w% R; O* x* N关于隔离开关技术参数等方面的详细内容可参见:: D5 J4 c& A% Y
GB 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器
. o& P7 G: Z$ M: N6 [$ }, XJB/T 10185-2008 隔离开关 9 ?( D+ M5 q2 k# `8 M0 Y% N
9 \4 N- Q6 Y3 B5 Z) z0 p
一些高压方面的隔离开关标准,在本论坛也有,也可参照。
发表于 2010-3-25 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
1# DOUDOU2010 急停开关主要是起保护作用,不接plc,主要断开接触器的控制回路
发表于 2010-3-31 08:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
急停多数放在控制回路上,用来切断控制回路而控制主回路。
发表于 2010-4-13 10:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要实现急停,最好还是在plc里实现,比较容易!!刚学的。
发表于 2010-4-22 20:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
隔离开关是在电机的主回路里会用到,是电源回路到电机分回路的第一开关,急停按钮是在电机的控制回路中使用的。