缺相一般是指 A、B、C中缺相# {& ?0 J& o$ T# P" V: K
看是缺 二 相还是一相 ' l) X$ U- K1 ~9 k( M9 u9 U 楼上的说得没有错 ( l( I* \% u, N
我们知道三相电动机缺一相是启动不起来的,但是三相电动机在运行中缺一相仍能运行,被称为缺相运行。在缺相运行中,电流要超过正常值,电动机就要因过热而被烧毁。农村烧电动机的事故多数是由于缺相运行造成的。 0 s% l' Y$ k$ r & n, c+ p) E' W" ^; ^$ F 为什么三相电动机缺相运行会被烧毁呢?例如,当三角形接线电动机的某一相熔丝烧断时,则三相定子绕组分成两路,一路只有一相绕组。只有一相绕组回路中的电流比三相运行时大大增加,因此该相绕组必然会首先烧坏。打开电动机端检查,如果看到一相绕组烧焦而另两相绕组还好,就是三角形接线电动机缺相运行造成的后果。再如星形接线电动机在一相断电后,其它两相绕组为串联,外加电压是380伏,每相绕组的电压从原来的220伏降到190伏,如果电动机的负载功率不变,则两相定子绕组的电流就要超出正常值,在额定负载下,电动机在缺相运行时的电流,约比额定电流大1.732倍,这个电流会使定子绕组过热,以致烧毁。打开电动机端盖检查,如果两相绕组烧焦,一相完好,就是缺相运行造成的事故。6 Z* }7 v8 S$ y( i( A. O
* C% C3 y. ]: y- K z0 P 引起电动机缺相运行的原因一般为:a、电动机的熔丝断一相;b、低压线断线;c、开关接触不良,有一相没有接通;d、一根导线的接头松动或断线等。 ! _$ a3 K. d t3 D 0 `" H2 \$ V1 Q& A& c5 V9 Z) ^& u 防止电动机缺相运行,一要加强运行中的监视与检查,二可以采取一些合适的自动保护措施。