[已解决] 触摸屏自己黑屏!

[复制链接]
发表于 2010-3-1 21:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本公司自用的卷板机触摸屏有时自己黑屏,断电或过一段时间就正常了。查电源也没有问题,找不到原因。有高手请给指点!
发表于 2010-3-1 23:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
查一下触摸屏内部电源部分可能有虚焊。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-3-2 07:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
应该是开关电路路故障,引起显示器黑屏故障的主要成因就是开关电路。简单的如电源开关损坏如内部短路,常见的如开关管损坏或其外围电路元器件出现损坏等等。
4 e/ o. c; m% U  另外,行输出电路或显像管及其供电电路出现故障也是引起显示器黑屏故障的主要成因。特别是高压包的损坏在一些使用多年或品质较劣的杂牌显示器中造成无显示黑屏故障更为常见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-3-2 08:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
本帖最后由 qfcy188 于 2010-3-2 08:46 编辑
0 n+ Q( J! K/ j) n( u& |
2 z) ?. B6 m) }查一下触摸屏内部电源部分可能有虚焊或者把电源线拆除再从新接上!
 楼主| 发表于 2010-3-2 19:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
O(∩_∩)O谢谢大家的热情帮助!找到原因会告知的。
发表于 2010-3-3 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是开关电路路故障,引起显示器黑屏故障的主要成因就是开关电路。简单的如电源开关损坏如内部短路,常见的如开关管损坏或其外围电路元器件出现损坏等等。
( O+ B, ^& C: y  另外,行输出电路或显像管及其供电电路出现故障也是 .../ D, J) C/ C( D8 D# o1 q
trues2006 发表于 2010-3-2 07:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

" {1 y3 g! y& {1 V  ^, n% s# n说一下你的显示屏是什么构造的呢,是CRT显示器外加触摸膜,还是液晶加触摸膜?3 }& C5 ^, R- t1 T  E4 c; z, E
显示器构造不一样,查询故障的方法也不一样。$ R7 Z9 }6 Z5 l/ @3 j
通过楼主的描述,好像是保护电路起作用也说不定。
 楼主| 发表于 2010-3-20 19:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
清理了一下灰尘,也没有找到毛病。现在自己正常了,可能是前一段时间气温比较低(车间要-10°c以上),导致各方面反应比较慢的缘故吧。
发表于 2010-3-25 22:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我们厂的无纸记录仪刚上线1个月就黑屏了!
发表于 2010-3-26 20:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
查一查 供给 触摸屏的开关电源,看有没有问题.我遇到过开关电源不稳定导致黑屏的现象.
发表于 2010-3-31 10:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
虚焊,或某个插头松动或某条连接线断裂
发表于 2010-3-31 17:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先问楼主,所在何处?天气情况如何,特别是环境的温度。因为有些产品在温度太低的时候将出现此类问题。同时潮湿的环境也可能导致你所说的问题。其中最重要的环境温度的问题。
发表于 2010-4-1 12:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这样的东东,最好找厂家售后服务的。
发表于 2010-4-6 09:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
像是背光不亮。冷阴极管的高压驱动电路在低温的时候需要更高的起辉电压。查查逆变器电源插头。
发表于 2010-4-7 12:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
很有可能是触摸屏的背光电路有了故障,像楼主所述,很可能是有虚焊,高压打火造成内部保护动作。
发表于 2010-4-7 12:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
天气热了 电容不稳定 maybe cause
发表于 2010-4-8 21:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我常用的才一个月就黑屏了,好像是断电再重启就好了
发表于 2010-4-12 17:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有过类似情况。。不过,过了几天。。它自己一个人好了 - -!!!
发表于 2010-4-16 15:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我这边也有类似情况,触摸屏做显示器与工控机相连,基本相当于显示器,但它却过段时间就会黑屏,拔插触摸屏电源线,没什么反应,关掉工控机,然后开机,又恢复正常。不知道是触摸屏的原因还是工控机的原因。(工作环境:35度,有轻微热辐射)
发表于 2010-4-20 22:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是电路虚接造成,我的离心机出过类似问题
发表于 2010-4-22 09:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
潮湿的环境也可能导致黑屏。
发表于 2010-4-22 22:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
三月份正是春天梅雨季节,电路板会受潮,加之灰尘的的积淀,导致短路、漏电、放电等软故障。当天气气温回暖,湿度降低后,又会恢复正常。
发表于 2010-4-23 07:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还是键盘输入可靠诶··
发表于 2010-4-23 09:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
观察一下雨环境的温度。湿度有没有关系。