本帖最后由 gyc8605 于 2010-2-24 09:33 编辑 ( G- I5 p( \! S. q- }% ?% z* k

1 z9 i# p- {. U% U  Q8 Q, E% z我要设定95°以上报警,看不明白说明书,请大虾指教,我不会传附件,留个说明书的网址http://www.rkcinst.co.jp/chinese/pdf/rh100_400_900_initi_c.pdf
发表于 2010-2-24 10:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以找厂家哦 ,其实山武和富士的温控器都不错哦。要是不是很高,用温度传感器或数显温度开关就可以了 ,效果差不多
 楼主| 发表于 2010-2-24 10:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是代理,找他们了  回了两个字 不懂,哭
发表于 2010-2-25 17:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.先按<R/S键2秒以上5 s) o4 u6 p0 ?. e8 c2 \* I
2.按下SET键同时按下<R/S键4秒以上2 `" L& B3 ^' u- A( c6 G, \
3.按V或^键选到F00按SET键选到mode将数值设定到128按SET退到F008 j. H* f; n6 d0 r! u9 a7 J
4.按V或^键选到F21按SET键选到AS1将数值设定到1按SET退到F21
$ b* a" B! A# O  H$ b5.按V或^键选到F00按SET键选到AL并设定所需要的报警数值,并按需要设定报警上下限值,如不需要设为0确认退出就可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
恩  谢谢楼上的 我将报警类型修改为上限输入值,同时将报警动作间隙改为0, 是在F41功能块修改的  如今总算是实现了报警,还想问下控制输出的端口 需要设置吗,能和ALM1端口同时输出吗