[求助] 请教电缆沟盖板的问题

[复制链接]
发表于 2010-2-11 12:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单位在汽车装卸栈台电缆沟盖(水泥内加钢筋)总是被汽车压折  我想用铁板做电缆沟盖板是否可以  大家有什么要好的办法  最好有国家标准或法律依据 这样具有说服力  谢谢了5 N9 Z5 \5 t) D  X( r2 P0 n! h

$ L$ I# r& @% j! F# h注明:我单位是个危险化学品储存企业   无法变更设计了
发表于 2010-2-11 15:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
电缆沟盖板以前做过不少,但没有见过什么国家标准。, A5 L3 T5 j2 `2 H! I
一般的电缆沟盖板都是用8mm或6mm的花纹钢板,底下背槽钢制作。, G' O" s4 h, H- F: t1 R/ Q9 r6 f
如果受力较大,钢板的厚度可以再厚一些,槽钢可以多加一些,但基本的结构就是这样。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-14 21:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是可以的,但是两边沿要达到标准,不得小于面积的一半。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-17 18:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用钢板是可以的,但是钢板一定要加厚的,最好在钢板下面再加几个加强筋,因为你这里经常过汽车,还有就是尽量减少钢板的跨度。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-18 09:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
汽车经过的地方电缆沟要加固,在盖板上铺钢板使其受力均匀即可。
发表于 2010-2-20 20:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是在不影响电缆本身安全的情况下加固盖板,如果太厚会压到电缆的话肯定不行的。
发表于 2010-2-21 23:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
带花纹钢板可以用,主要是防滑.
发表于 2010-2-25 17:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
要保证等电压的话最好是要把钢板接地,然后上面加上胶垫就可以了,这个民规有,但是,像这种易燃易爆的工厂的就没看过了!!