[求助] PROFIBUS通信中断问题

[复制链接]
发表于 2010-2-3 10:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近公司一台设备,加工过程中发生STA.3 设备停止工作,没有任何报警,查找PLC程序发现:MAIN STA.发送给STA.3的“NO E-STOP”信号丢失,但是,STA 1 和STA 2都正常,具体网络结构如下所示: ) f+ z9 d* V5 B1 \4 Z5 ]6 h
PROFIBUS.rar (10.3 KB, 下载次数: 9)
发表于 2010-2-10 08:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主最好把图贴出来,否则的话,谁要帮忙还要化银子,这太不划算了。; W/ U: B/ y5 Q8 M* l% A- q
俺没舍得化费,暂时猜一下:估计是楼主对网络中设备的”NOT-STOP“和其他相关信号的时序没有处理妥当。
发表于 2010-2-18 23:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
估计是楼主的网络通讯接头故障吧,也就是说端口故障拉,换根线试一下.
 楼主| 发表于 2010-2-19 10:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 yunshi292 于 2010-2-19 10:54 编辑 ) @) T, l% ]* j- Y% ^

* C' \( C" Y) b3 E. B. g. T已修复。
* L: c% }1 x' v+ B+ k* Z9 _因为控制柜空调与CONTROL POWER接在一起,导致控制电源波动或干扰。切断空调电源后,故障消除。感谢各位的回复
发表于 2010-2-19 11:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
学习了,是什么系统?