楼主 |
发表于 2010-2-4 13:14:25
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 wxg0490 于 2010-2-4 13:15 编辑 % F2 }( O) o* G
, }4 [( Q1 Q O
方案一中 减压溢流阀中的溢流阀设定的值始终要比减压阀设定值大2~3bar(估计,具体有待考证),具体可以参考下图一减压溢流阀的内部结构图,根据海德福斯对减压溢流阀的说明(下图二),在稳态的状况下,减压溢流阀基本上就是当减压阀作用,当减压阀出口压力大于设定值(大于其中溢流阀的设定值),那么减压溢流阀中溢流阀就会开启溢流,同时减压阀的阀芯也会动作,限制进油口的压力,重新达到新的稳态;那么在这个过程中溢流阀的溢流量到底是多少,样本上只有阀的泄漏量,由于没有做过相应的试验,该溢流量不敢妄加猜测,但从减压阀的原理来说,从出口压力大于设定值→通过调整达到新的稳态,时间应该不会太长,那么从溢流阀所走的溢流量也不会太大;
3 x/ z: b. w, b$ e0 u4 ^: j
" ~* l6 x$ ~' s2 F( _. F" F) ~8 ]方案二,由于溢流阀比减压阀大5bar,当减压阀出口压力变化小于5bar的时候,溢流阀不起作用,只是通过减压阀自身调整,达到新的稳态;当减压阀出口压力变化大于5bar的时候,此时溢流阀也会开启溢流,减压阀也会调整,共同达到新的稳态,在这种情况下,也会有一定的溢流量,从原理来说,此时的状况是不是和方案一的情况一样呢。: n$ g" R( f! K2 ], O2 t Q
5 y( \7 t l+ x6 D' h. X. G# i8 ^7 V共同以上分析,是不是可以得到一个结论:去掉阀本身制造的因素,当减压溢流阀中溢流阀设定值(客户无法调整)大于减压阀设定值5bar时,减压溢流阀所起的作用是不是和减压阀加溢流阀起的作用一样呢!当然,二楼提到的安全问题也是要考虑的问题。+ i* n1 e7 T; X G7 M' S* r
' B6 g0 _1 P# [7 M欢迎大家进行踊跃的发言!5 i6 J4 H7 S- L2 g( h
4 K* b2 T# A" ]& F- z2 _2 ?
/ O& U6 F, W+ J0 x0 s, j, `, g图一! J* {; ~! {- J# B R# ?$ |7 K
3 V& N8 I) W0 b9 {
( [) J z3 {/ J; F# r图二+ f h" S! K2 W P# B4 E: h. |3 e
|
|