[求助] 什么错误造成ab plc为何不能和电脑通讯

[复制链接]
发表于 2010-1-24 18:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台ab slc 5/4 plc 和电脑通讯 ,cpu模块上连接 通道1 ,加载plc5 dh+ 协议 不知道为什么一点反映也没有,是加载的协议错了吗。(看下图
2cc6e61b5d361de7ac6e75a8.jpg
快照-1.JPG
发表于 2010-1-24 22:57:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
设置RSLINX了吗?
 楼主| 发表于 2010-1-25 12:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
dh+协议在rslinx中只有 编号,和名字两个设置项啊!麻烦楼上的师傅告诉我:难道漏掉了什么?
发表于 2010-1-26 02:37:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
一个简单设置例子,对照以下,希望有帮助。

实验1.pdf

166.38 KB, 下载次数: 2

 楼主| 发表于 2010-1-26 19:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上给的是以太网组态,还是谢谢啦。
 楼主| 发表于 2010-1-26 20:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把手册从头看到尾,终于搞明白了:那个8针圆孔原来是rs232通道连接到1761-net-aic高级借口转换卡上的。这个型号的cpu连电脑应该选择最下面的9针方口,加载df1协议
, v5 ~% L- v8 \+ {谢谢大家的帮助,技术问题真是要丝丝毫毫的精确啊!,
发表于 2010-1-26 22:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
呵呵 楼主不错啦 我用的MICROLOGIX1400跟 1769-32的都遇到过无法跟PC通信呢 折腾半天才好