请问大家一下?负载的感性和容性是什么意思?有什么区别呢?谢谢大家!
发表于 2010-1-13 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 外憨内秀 于 2010-1-13 11:23 编辑 7 x+ R1 a* u/ N. F+ W  \( p; j0 V
$ P: R8 a8 D+ `4 ]
负载的感性:
  n" {# b; m" c' q1 z, Z 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合   W5 d. H3 M3 j$ [5 z5 w
和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机;变压器。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。4 U! f; _' V1 X
+ Z6 H  X$ ]* V; ~
  这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。/ y; v% `& _! F
  此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的要求较高。
6 A  }$ ?6 U3 w5 Z负载的容性:5 D7 |$ Y9 j) ?: T9 f
电路中类似电容的负载,可以使负载电流超前负载电压一个相位差(和电源相比),降低电路功率因数9 f" K: r! H) C6 r3 q& ]% B

( J0 m+ u6 n: U: S/ c! s) W  一般把负载带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载成为容性负载。充放电时,电压不能突变。其对应的功率因为为负值。对应的感性负载的功率因数为正值
3 E% a" h* a6 i, X/ I+ d& M区别:5 E; \6 r3 q' y# J
     在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。
, I, e, u0 `/ {. E9 h: D" U纯感性负载的电流是不能突变。
2 \5 f+ S# {# D! _1 `8 ?感性负载应用广泛。8 v" l; y3 ]! l( {
% w' a0 n& Q) [: o0 v* V
在电路中带电容的用电设备,其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。; s' C6 O+ I; w5 u4 y9 o8 I
纯感性负载的电压是不能突变。
9 F/ W5 E# n6 s9 t
! m- U* v! H( U* e$ i2 A从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。( c5 j! s) C. R( x
电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。" B/ b7 U# O; v' V6 C! ^/ X
电力电容在作功时也会发热,即电阻性作功。
- r" x7 s2 G4 g电感亦如此

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 感谢支持!请继续积极参与技术讨论。

查看全部评分

发表于 2010-1-13 13:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电力的负荷分为三种类型,一是电阻性的、二是电感性的、三是电容性的。电阻性的特性是同相位的,电感性的是电流超前电压90度,电容性的是电压超前电压90度。
 楼主| 发表于 2010-1-13 18:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3# kgdia 你回答的是不是有错误啊???????
发表于 2010-1-14 13:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对不起,是打反了,应该是纯电容性的电流超前电压90度,纯电感性的电压超前电流90度。特更正。
发表于 2010-1-23 22:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
解答这个问题前先解释几个名词:有功功率、无功功率、视在功率;2 }- o: v8 S$ j9 ~. N. f
有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率;
" _! {$ V( x) _0 y, b: p无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量;  A' g0 H/ `" Q' N
视在功率:交流电源所能提供的总功率,称为视在功率,在数值上即是,电压与电流的乘积,单位VA,视在功率即是交流电源的容量;- w6 M, k% w# U* q9 }6 ^' }

1 G; V7 a! y& P通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的负载称为阻性负载,例如:灯泡;线路中有,电感,电容元件参与工作的负载,称为感性负载;例如日光灯,电动机;
( O1 w4 H1 H0 p7 N9 n  C一般电源控制类产品,例如上述提到的断路器,定时器,感应开关,等所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率;即总容量功率;它既包括有功功率,也包括无功功率;; ]9 T- R& G! ~( W% h
而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小,例如荧光灯,标注为15~40瓦的荧光灯,镇流器消耗功率约为8瓦,实际在考虑用定时器,感应开关在控制它时,则要加上这8瓦;' T/ o6 `! u2 x/ [& }# k1 k1 m2 Y3 u
具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算
发表于 2010-1-24 11:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
基本上容性负载很少~~都是感性
 楼主| 发表于 2010-1-24 15:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
容性和感性感觉不怎么好理解!
发表于 2010-1-27 22:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电感性的是电流超前电压90度,电容性的是电压超前电压90度。1 n! M2 c, i5 b
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~% h8 ]0 [: [3 ?2 x3 U
你错误了吧,应该是纯容性电路中电流超前电压90度。而纯电感性则相反
 楼主| 发表于 2010-1-31 00:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
9# chenlt845 正解
发表于 2010-2-10 15:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 北国之春 于 2010-2-10 15:22 编辑
4 Q4 s- M3 Y2 J
9 G/ E" i! _( @9 Z) @" S* F; h& `% G接着添砖 1 J8 B  r1 {' q; b- F# O2 j8 o
一般来说:- u# c( a) B5 i' P8 q8 L8 Y% G
1. 容性负载会加大参数稳压电源的谐振容量, 增加输出电压的稳定度, 扩大稳压范围, 但同时也使输出电压值升高, 变压器的温升提高. 过高的温升会损坏变压器绝缘.1 t8 Y8 l+ m% M2 Y/ W- z
2. 感性负载会减小参数稳压电源的谐振容量, 造成输出电压下降, 使输出电压稳定度变差, 稳压范围减小.