[求助] 多功能电表读数问题?

[复制链接]
发表于 2010-1-12 14:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教一下,我公司用的多功能电表显示的功率因数为什么是负数?请大家帮忙!
发表于 2010-1-12 14:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本帖最后由 sdz1207 于 2010-1-12 14:54 编辑
; L  `4 z- l1 L) U3 w
2 T: K$ c1 Q5 l, k7 l一般情况下负数表示电流超前,正数表示电流滞后,前提是接线正确!对于感性负载功率因数总是滞后的。具体原因看一下说明书。
发表于 2010-1-12 20:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按我的理解,如果功率因素表显示负值,应该是功率因素小于1,就是负荷是感性的。如果功率因素表显示是正值的话,应该是过补偿了,负荷就是容性的了。
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3# kgdia   这个回答我有点同意,谢谢啦!
发表于 2010-1-13 11:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
cosx的值在-1.0~+1.0之间,永远不能大于1!