发表于 2010-1-12 10:41:41
|
显示全部楼层
来自: 中国山东东营
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出
9 N8 C' u m% }" h现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几1 J9 A7 d+ _3 p# ?
种,如图所示:
! @5 W) x, w0 H7 {: ~, _7 I1.单相电压互感器接线
8 w2 L5 x8 ^1 | 如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地
1 o2 a( N9 V7 d( ^1 c2 }4 D系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。- u3 s8 C Y x3 P
2.电压互感器的V,v接法
) U+ C1 A* g* r 如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与
4 x( Y1 Z1 g( n0 [$ A3 ?相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的
2 b* m4 U6 a* L6 H高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满
0 v* W; V; i- P- W( U8 Z1 t0 G- Y足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝
/ C+ r+ k3 J% V# ]2 J, c' @缘状况的电压表。6 ?; J: B- v4 J( e. P+ m( q
3.电压互感器的Y,yn接法
* S: B0 N8 h2 f5 q 如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用
: i0 X8 I" E3 K% f4 M一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流
- P# F e! e* Q3 J2 \" o接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,
* q$ p! r$ A7 d会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
/ C8 b9 ?5 N' y+ `+ Q# u/ t则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。" r; ?) E- j1 V: }
4.电压互感器的YN,yn△接法
4 k# o9 }% V) i* w 如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大
: d2 d+ b8 c5 x$ E% j& |电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助
& u! B3 f. A9 N ]绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。- _* \+ D2 k' p* u
当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所1 w2 \' ~/ f' M% I: g9 j
示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。
. o- I7 x* W7 y9 K故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网0 n- W( v+ {! b5 D! @
绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。 |
-