[求助] 设备的功率因数,有要求0.8吗

[复制链接]
发表于 2010-1-1 18:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?
: p/ V3 w+ b: [1 p* M, C如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑 , V8 M; }# c4 _" D# ~) Z& L" R

; T. ]$ V. h/ X* X% J' p国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。
- _  M* f$ _. _$ r, Q1 g5 w但是对工业用电有要求,- S, O! Z( X$ u1 E* g
  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:  {# a5 ]( s# I- g+ A; s
      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).
& S$ d- }, x# c; q      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户./ z, v% f1 w8 \7 P5 c
      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.4 c2 N7 n+ g  J+ C' W1 |& m
  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:3 o: C1 L( O* W! e. T( v
      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).8 V' y4 d8 }! R( b4 z5 ~7 s6 m& M
      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.
% G# ^  z* c: W1 z8 P      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.
8 q+ P$ @- ?( A  j& Q  (3)功率因数标准0.80,适用于:' U6 B% Z9 L5 c) B9 }7 A$ G% D
      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.
$ l8 L7 {/ N8 I' m9 ](1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
. d4 R" H+ i& t( j# c& ]5 v* f1 q  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。8 J8 k! D: q, s" b9 `3 _$ Z
  (3)农业用电,功率因数为0.80。6 U/ N- A. g* S: e
    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。
& M8 d  q9 `1 |) P7 s    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。