QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 9251|回复: 22
收起左侧

[讨论结束] 刀开关和隔离开关有什么区别?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-1 13:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
那么刀开关和隔离开关有什么区别呢
发表于 2009-12-1 13:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
刀开关是配合于抵低压来说的~~~~一般手动,不配保险。隔离开关配合保护装置
发表于 2009-12-4 13:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
我感觉刀开关只有柜和低压用,隔离开关是个明显的高压分断点,便于检修用,不能带太大的负荷分断.
发表于 2009-12-5 11:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
刀开关一般工作电压都是380V,隔离开关可以达到1140V
发表于 2009-12-6 15:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
2楼的说法不对,还有带熔断器的刀开关。
发表于 2009-12-10 22:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海

刀开关和隔离开关的区别

1、IEC将开关设备分为4大类:1、断路器。2、隔离开关。3、接触器。4、负荷开关。
: `) v* C4 Y' v# E$ h# f3 v# k    断路器-------既能开断负荷电流,又能开断短路电流的开关设备。
2 a2 x9 p0 j# a. }0 K( o! V    负荷开关-----只能开断负荷电流,而且控制电源消失后,可以停在任何位置的开关设备。) K: ?8 ]& V0 f6 x+ d0 q# A% j
    接触器--------只能开断负荷电流,而且控制电源消失后,只能停在一个位置的开关设备。$ J! {! y4 }; ~
        ****有1种我们通常叫做“真空负荷开关”的设备,严格意义上,应该叫做真空接触器。
, {  G/ u; X1 b7 z. S, f    负荷开关-----不允许开断负荷电流,但是允许开断线路的空载电流和变压器的励磁电流,并为停电检修时提供明显断开点的开关设备。3 M8 q) j* i( W. c+ y5 ^8 X$ c
2、刀开关是负荷开关的一种,通常用在400V系统,高压系统中也有使用的,但相对要少,只要在最高35KV的系统中。! o1 ]  J( t! ~" O6 _6 m! d$ J& W
3、刀开关加装熔断器是一种组合电器,一般叫做“刀闸--熔断器组合电器”。
发表于 2009-12-12 15:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单从开关的结构来说,刀开关和隔离开关没有多大的判别。但从使用的场合来说,刀开关基本上都是用于低压的多一些。但隔离开关就不一样了,它即可用于低压的场合,又可用于高压的场合,并可与断路器配合,组成倒闸操作系统。
发表于 2009-12-14 16:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
现在已经禁用刀开关了
发表于 2009-12-16 12:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 janner 于 2009-12-10 22:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( M  z) h- @4 Z
1、IEC将开关设备分为4大类:1、断路器。2、隔离开关。3、接触器。4、负荷开关。; B/ Z* ~. G2 f# l5 C8 R
    断路器-------既能开断负荷电流,又能开断短路电流的开关设备。& ~0 ^' ]4 X6 g% _1 Q- x
    负荷开关-----只能开断负荷电流,而且控制电源消失后 ...

6 j, @( p- ^+ N0 k* }. d解释的不错。是哪个IEC标准规定的呢?
发表于 2009-12-16 14:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
隔离开关的选用和配合在标准中有很多6 `! |. ]% ]* K
! e4 Z5 A, U$ i9 z
注册电气工程师考试中用到过
发表于 2009-12-19 14:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
隔离开关不能断负荷啊,而且要求隔离开关有明显的分断点。
. s0 @+ K, O- g6 B隔离开关在高压系统用的多。
发表于 2009-12-19 15:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
:lol: :lol: 百度:6 y# x3 y' v' g+ Q, t; m( B& s
隔离刀闸,也叫刀开关,它的主要作用是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能..........
3 N- I' F# g( a! [2 x8 z" @6 t隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关,
5 R+ h" a, a/ x8 s3 o5 m :D :D
发表于 2009-12-22 17:34:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
刀开关是直接接触容易打火,也不太安全
% \9 N2 p. b; C7 {) t( F- r5 A隔离开关包括继电器等,相对安全很多
发表于 2010-1-1 14:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
两者均不能切断负荷电流  在带负荷拉闸的时候都会产生电弧  造成设备损坏
发表于 2010-1-10 18:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
隔离开关是不允许带负载操作的。
发表于 2010-1-11 14:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有相关的标准下载呀?
发表于 2010-1-11 19:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 pangpang 于 2010-1-11 20:32 编辑 7 g* y+ T; @) o3 g

' M( F' a: G& U& Y7 E0 b. v$ a按国家标准电工术语的定义:
2 k1 ~( w! n" [- b9 `& {) W# p! h4 Q) e) ?0 F
“刀开关  knife switch9 w3 [# E' V5 \1 _% n, f' Z* E
带有刀形动触头,在闭合位置与底座上的静触头相楔合的开关。”4 @$ B* }' n- {9 m8 i" H3 B  _
“隔离器  disconnector (isolator)% ^2 C7 m- @& W( Q$ X
在断开位置上能符合规定隔离功能要求的一种机械开关电器。”
3 C5 N" W" T2 T+ X/ `/ f3 P“隔离开关  switch-disconnector/ u$ Z" T/ [% Z" Z$ x* O) Q
在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。”
; b, a2 b6 E: Z  F, z8 V1 c3 N) j$ |* E5 Q
划分开关电器种类有许多不同的方法和原则。. {' S9 y& Y2 S" r
刀开关以其明显的结构特点而得名。而隔离开关则是以其在电路中所起的作用来确定。
) |* Y1 X8 F6 ~( P9 h1 H+ t( G. }# U2 r
刀开关可以做为隔离开关使用;电路中的隔离开关则可能是刀开关、转换开关、断路器等多种不同的电器。
发表于 2010-1-11 20:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
个人的理解 隔离开关比刀开关安全些,没有外漏的带电部分。
发表于 2010-5-13 01:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
隔离开关是范指,而刀开关指一种具体的类型。
$ S' H+ Z/ K, l3 U# M7 ?. R6 [隔离是指与主回路的关系,刀天关是一种负荷开关的一种,有一定的过流、防短路的作用。
发表于 2010-5-13 20:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
刀开关与隔离开关在某种意义上相同,都有明显的断开点,只是刀开关多用在400v以下小电流设备的接通断开,因其没有消弧装置,隔离开关多用在开关配电柜上,起到的也只是明显断开的作用,在使用上,先拉负荷开关,再拉隔离开关,送电操作先合隔离开关后合负荷开关。
发表于 2010-5-19 14:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
现在刀开关已经很少见了
发表于 2010-5-20 23:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得17楼说的到位。
7 a: E. H7 N+ }7 l0 n6 z这里再次提醒大家注意倒闸操作规定及安全,否则电弧会危及到人身及设备安全。- }, U! V, K1 H. H/ {$ D. D
以下内容引自百度百科:% W- Y9 f6 S5 u: D4 k9 K& P6 q: ]
倒闸操作定义
1 X4 R4 h( R; f4 U. s  电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。
* K% b; O' t" j: @电气设备的几种状态
) u3 [3 [* O9 e5 d) a) p  ⑴运行状态 系指某回路中的高压隔离开关和高压断路器(或低压刀开关及自动开关)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈运行状态。   ⑵检修状态 系指某回路中的高压断路器及高压隔离开关(或自动开关及刀开关)均已断开,同时按保证安全的技术措施的要求悬挂了临时接地线,并悬挂标示牌和装好临时遮栏,处于停电检修的状态。   ⑶热备用状态 系指某回路中的高压断路器(或自动开关)已断开,而高压隔离开关(或刀开关)仍处于合闸位置。   ⑷冷备用状态 系指某回路中的高压断路器及高压隔离开关(或自动开关及刀开关)均已断开。$ C( l5 }) R. n% X: p' S
倒闸操作规定/ g  m3 G$ W( x! |2 r
  ⑴、倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,受令人复诵无误后执行。   ⑵、发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。   ⑶、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。   ⑷、倒闸操作由操作人填写操作票。   ⑸、单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票,复诵无误,并在监护人签名处填入发令人姓名。   ⑹、每张操作票只能填写一个操作任务。   ⑺、倒闸操作必须有二人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,受令人复诵无误后执行;单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。   ⑻、开始操作前,应根据操作票的顺序先在操作模似板上进行核对性操作。(预演)   ⑼、操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通断位置与工作票所写的是否相符。   ⑽、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应有监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。   ⑾、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或电气负责人报告,弄清楚问题后再进行操作,不准擅自更改操作票。   ⑿、操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿长袖衣服和长裤。   ⒀、用绝缘棒拉、合高压隔离开关及跌落式开关或经传动机构拉、合高压断路器及高压隔离开关时,均应戴绝缘手套;操作室外设备时,还应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。   ⒁、装卸高压熔丝管时,必要时使用绝缘夹钳或绝缘杆,应带护目眼镜和绝缘手套,并应站在绝缘垫(台)上。   ⒂、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应带有防雨罩,还应穿绝缘靴。   ⒃、变、配电所(室)的值班员,应熟悉电气设备调度范围的划分;凡属供电局调度的设备,均应按调度员的操作命令方可进行操作。   ⒄、不受供电局调度的双电源(包括自发电)用电单位,严禁并路倒闸(倒闸时应先停常用电源,"检查并确认在开位",后送备用电源)。   ⒅、在发生人身触电事故时,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。( F! F6 R: M5 V3 S! P
倒闸操作的技术要求! C3 i; A& ^. @5 [3 V4 r
  ⑴、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)线路侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。   ⑵、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。   ⑶、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。   ⑷、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。   ⑸、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。   ⑹、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。无资料时,可参照下列规定(指系统运行正常下的操作):   A、可以分、合电压互感器、避雷器。   B、可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。   C、可以分、合变压器中性点直接接地点。   D、10KV室外三极、单极高压隔离开关和跌落开关,可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于10KM。   E、10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于5KM。   F、分、合空载电缆线路的规定可参阅有关规定。   G、采用电磁操作机构合高压断路器时,应观察直流电流表的变化,合闸后电流表应返回;连续操作高压断路器时,应观察直流母线电压的变化。$ h6 [  }$ r: r9 G8 X( K
倒闸操作票
! Z% k- x' ?/ a% ^9 N' Z  在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度。该制度是保证人身安全和操作正确的重要保证。4 U2 |: W4 w$ Y* V! R
①、操作票上的内容5 |3 T5 d5 o/ F/ d. r5 u3 T; ^
  填写操作票的日期、操作票编号、发令人、受令人、发令时间、操作开始时间、操作结束时间、操作任务、操作顺序、操作项目、操作人、监护人及备注等。
' ?2 G* C/ y2 P. `5 C  ^- r②、填写操作票的具体要求
) [, Q. E. k) `3 U9 e. A  A、变配电所的倒闸操作均应填写操作票。   B、填写操作票必须以命令或许可作为依据,命令的形式有书面命令和口头命令。书面命令--工作票;口头命令--可由电气负责人亲自向值班员当面下达,也可以以电话通讯方式下达(需录音);受令人必须将接收的口头命令复诵,确认无误后,将受令时间填入值班记录本;操作票由值班员填写。   C、操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改,按操作顺序填写,禁止使用铅笔填写。   D、操作票应先编号,按照编号顺序使用。8 g9 V: V' q3 l/ i4 X
③、填写操作票有以下主要项目
- S/ ]0 L+ j, M  a、拉合开关;b、拉合开关后的检查;c、拉合刀闸;d、拉合刀闸后的检查;   e、挂拆地线前进行验电;f、挂拆接地线; g、装取保险器(熔断器);h、检查电源、电压等。
/ H* t6 s/ H4 ~0 t5 @8 D# W④、操作票填写检查项目内容: ^/ V& |4 T6 M9 v6 j% |8 ~2 D" p
  A、按技术要求中的操作顺序逐项填写清楚,如:拉开×××,合上×××。   B、应检查临时接地线是否拆除,如:拆除×××处的接地线。   C、若停电,则应检查需要悬挂临时接地线的设备或线路确无电压。   D、某一回路送电前,先检查所有高压断路器(或自动开关)确在断开位置。如:检查×××确在断开位置。   E、拉开的高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关,应检查实际的断开位置。如:检查×××确在断开位置。   F、合上的高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关,应检查确实的合闸位置。如:检查×××确在合闸位置。   G、在并列、解列、合环、解环操作时,检查负荷分配情况。   H、电压互感器的隔离开关合闸后,应检查电压指示正确。   I、取下或装上某控制回路及电压互感器一、二次侧熔断器,亦需填入操作票。   J、停用或投入继电保护装置以及改变整定值时,应将其内容填入操作票。   K、不需要操作票的操作项目:事故处理、拉合开关的单一操作,拉开接地刀闸或拆除全所仅有的一组接地线。
, X) }& y0 ^3 h" \* S! Z; U⑤、操作中发生疑问处理
# ~0 t1 q/ Q6 v% y  操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班调度员或电气负责人报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票。: b2 C& K: _( p  N, I
倒闸操作术语
. [- ?; ^# Y' V+ p0 n4 q/ g: F  ⑴发令人:指发出操作任务或命令的人员,一般均由调度员发令,有时由电气负责人发令。发布的任务或命令可用书面或口头形式,重要的操作并应进行录音。   ⑵受令人:指接受操作任务或命令的人员,一般均由值班员受令。受令时应严肃、认真,并应对发令人复诵操作任务或命令,同时将操作票的顺序一并复诵。   ⑶监护人:执行工作监护任务的人员,可由值班长或正值班员担任。   ⑷操作人:直接进行操作的人员,通常由副值班员担任。   ⑸下令时间:即以发令人下达操作任务或命令的时间为依据,填写的时间应准确(到“时”、“分”),由受令人填写。   ⑹操作开始时间:即正式开始进行操作的时间(到“时”、“分”),由监护人填写在操作票上。   ⑺操作完了(结束)时间:即操作顺序的最后一步完结的时间(到“时”、“分”),亦由监护人负责填写。   ⑻操作顺序:按操作的正确顺序进行组合后的总顺序依次填写在操作票上。   ⑼操作项目:系操作顺序每一步的具体内容(包括检查、核对以及其它应进行的工作内容)。   ⑽拉开:指分断刀开关、隔离开关、负荷开关、断路器、跌开式熔断器等的操作。   ⑾分闸位置:即高、低压电器分断操作后,该设备并应处于的一种断路状态。   ⑿合上:指闭合刀开关、隔离开关、负荷开关、断路器、跌开式熔断器等的操作。   ⒀合闸位置:即高、低压电器闭合操作后,该设备并应处于的一种接通状态。   ⒁停用:指继电保护装置或变压器退出运行。操作票中的停用一词常专用于“重合闸装置”等。   ⒂投入:与“停用”一词相对应,指继电保护装置或变压器投入运行(如“重合闸装置”,过流、速断保护)。   ⒃报数:即数字的读法。下面列出数字的读音(括号内为读音的含义),一般在操作时发令和复诵命令都应采用该读音。通常将0-九读为:零(0)幺(一)、二(二)、三(三)、四(四)、五(五)、六(六)、拐(七)、八(八)、九(九)。   ⒄取下:特指熔断器熔丝管摘取下来的操作。也可称此项为“摘下”或“拿下”。   ⒅装上:特指熔断器熔丝管装于熔断器的操作。也可称此项为“挂上”或“放上”。   ⒆断开:常用于“掉闸压板”和“接线端子”等元件,在操作中需要切断某元件二次回路时,则将该元件断开即可。   ⒇接通:与“断开”一词含义相反。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。辛苦啦。

查看全部评分

发表于 2010-5-22 13:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上很专业了,保护和安全,成本高低不一样,刀开关在潮湿的地方要小心,要起电弧伤人的。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表