无功补偿电容损坏原因都有哪些? 损坏症状如何?
发表于 2009-12-4 18:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电容器损坏主要原因由于在选择电压等级时没有考虑谐波背景的影响,造成所选择的电压等级偏低,长期运行电容器将容易损坏。- k' r' C1 C3 V  O" T9 E2 W4 {
至于损坏症状,可以用万用表电阻档来检测

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-4 20:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也有同样的问题,那位大侠给指点一下
发表于 2009-12-6 00:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
猜测和谐波有关,期待高手解答
发表于 2010-1-1 17:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
和 电容器容量 电压 谐波 以及电容器连接方式 都有关系
发表于 2010-1-11 21:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
电容器的损坏有几种情况:1  是正常使用下容量减小,使补偿降低,2  一般是晚上由于电网电压有时偏高,电容易爆,对于第一种情况可以用表测量,第二种就是在晚上时没有负荷时关闭补偿电容柜
发表于 2010-1-12 16:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1: 补偿成套的设计串连电抗器不当,造成谐波流入电容器.6 V6 w2 d4 S% f2 a  s& p  b- W. n2 G
  2:电容器保护功能不周全,过流/差压/差流功能不完善
发表于 2010-1-12 19:55:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
环境温度的影响,长期高温环境运行也容易降低寿命
发表于 2010-1-14 08:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最严重的是电容器内部元件击穿损坏,造成缺相,或者外壳爆裂
发表于 2010-1-14 11:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
1# ramberer & I1 [5 R  u" S; ]' W8 k0 D* N
无功功率电容的作用是提高负载的功率因数,提高电源的利用率.损坏的原因,可能是外界因数如:湿度与温度过高.或者电压突然升高.将其击穿
发表于 2010-1-20 12:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
电容器损坏的原因其实只有三个,过电压、过电流、过温度。每个电容器都有自己的耐压值,在选择或者设计的时候没有考虑到背景谐波产生电压或与电网产生并联谐振时,就会造成过电压;而过电流也一样,IEC中就有一条关于电容器耐流的标准,电容器长期能耐受电流为1.3In,电压为1.1In。还有就是温度等级,同样IEC中有个8度原则,就是温度每超过电容器正常工作温度8度,寿命就会缩短一半,温度每降低8度,寿命就会延长一倍。
发表于 2012-4-10 16:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
损坏的原因一般为过压、过流、过热(谐波含量超标)引起。主要表现为绝缘击穿。