发表于 2009-12-4 11:28:30
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
相关规范为:(1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)2 m" N$ C3 s. v! l* I: ?% Y/ E
(2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范)(GB50168一92)。
! [: W. n4 t, F, N& j! C(3)《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)。% ], p4 C3 M8 Y" ^" x$ B! A" N
管道类别 平行净距(m) 交叉净距(m)
0 R {8 v3 I0 W+ U, V/ ~一般工艺管道 0.4 0.3
2 p8 I3 m6 L2 x$ [0 K4 C具有腐蚀性液体(或气体)管道 0.5 0.5
3 P( P1 P9 \( ?0 }热力管道 有保温层 0.5 0.5
# X; f3 _* S. h0 Y( J无保温层 1.0 1.0 |
|