QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3000|回复: 6
收起左侧

[求助] ACAD Electrical 使用的中的问题

[复制链接]
发表于 2009-11-26 17:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,实在不知道这样的帖子应该发在哪里,所以,如果发错地方了,还请版主指出。' }1 y$ M. r2 M* E, p

% R! b7 ]' z9 ?' N0 k) r其次,强烈建议版主多关心关心ACAD ELectrical这方面的应用,软件是个好软件,就是上手太不容易了。4 U7 m3 n3 B0 ^6 w  s$ @: o- a
4 B* ~7 ^2 {1 h' v% C( B& c0 A
这里有5个问题,大家帮忙看看:
. g6 l3 v7 P5 C9 \  d# |; L, r+ C) x7 u# h$ W! a$ R
1、对于三相电动机的插入操作,在《AutoCAD Electrical 2006设计实战》这本书中说“在出现虚线的图符后,用鼠标捕捉三导线中间那根的下端点,然后单击鼠标左键即可。ACE会自动将多余的线剪去并正确接好。”但实际操作中却发现,经此操作后,多余的导线并没有被自动剪去,而且同电动机引出的导线也没有完全和已有的三导线正确连接,这是为什么?变压器的插入,也存在同样的问题。- e4 ^0 X, S0 C

! l& p/ H# d( p9 z6 {$ O+ `2、在“电缆标记”中选择了“双绕线”,当选择导线后,出现的双绕线非常的密级,如何调整间距?, y7 g+ m+ P* P
! y* x: W$ B& H& x; j
3、插入的元件,其命名前都会加一个“—”,如何能够使得以后加入的元件没有这个呢?* f6 x; s- S9 N0 N/ P* G3 Z. U. U
/ q3 J7 h" ^& e( o- Z  h
4、如果绘图的默认标准是GB,如何改为JIS呢?( w7 k. S. J# F5 D  C8 @

6 x8 A$ e7 s& ]6 N3 u3 r5、插入元件前后的引线有点长,如何改的短一些?
/ y4 {7 C) M- W  }8 i( f" [1 n* B/ \8 Z: S. S
[ 本帖最后由 zz435 于 2009-11-26 17:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-27 10:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
又一个问题:& r- Y7 D/ F! d: ?. n
在《AutoCAD Electrical 2006设计实战》中,作者表示在A3的图幅中,阶梯图中的宽度设为160,间距设为30,比较合适。但实际操作中,发现一个问题,按此设置后,插入的元件太大了,有点不合比例,如何修改元件的大小?
 楼主| 发表于 2009-11-27 14:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
经过两天的摸索,总结了一些心得:4 W- p' _2 z! T# l. H% s7 n2 i
7 H# }# b# q0 @* p, Q, q
电气原理图绘制步骤:
: @# D- Y/ y; D
, z% ?: x2 s( n9 N; @

5 ^5 V% a9 \- O: ~- S) h' D/ X; [% }/ z4 p" d8 f5 k) A
1、新建一个项目。注:对于项目的存放位置,需要提前建立一个文件夹。) W  Y* b, U' u- E  d

+ e: H" ~4 o+ j; r% w

3 a6 A9 {7 U) y& c2、按照“项目特性的设置”,完成所有的设置。& G; w1 E, j8 v8 ?/ L! A) B1 x3 O
! G$ j" |1 R4 H! e  Z
3 z$ E4 c" D) p8 A
3、新建图纸,选择“ACE_GB_a3_a.dwt”模板,打开。注:虽然是用A3图幅绘图,但打印时选择A4图幅打印,这样图面比较清楚,且便于携带。
; r! {1 ]. Z0 o  W! n0 B+ _" V6 r
+ J1 G4 ?8 I, ?/ X
! d" \% {4 d3 A$ G7 h$ P9 N" `
4、在“项目管理器”中,右键选择项目名称,然后选择“添加激活图形”。将新建的图纸添加到项目中。
  p- @* S- ?1 i8 x
4 J+ V& Y* d- T8 m* B  y5 P

- V) g/ G# q4 X/ g3 J% B5、绘制原理图的步骤为:先插入导线,再插入元件。
 楼主| 发表于 2009-11-27 14:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
项目特性的设置:; f4 J, e# A+ F, q( k* O% x0 @

# N) h- b! f! f. G$ v7 f/ p: a$ N( y

* M9 u: U4 ~2 L! J1., }6 }) d$ \7 a# o
“项目设置”标签页:在“库和图标菜单路径”中,可以将自己的原理图库添加进来。一般来说,最好是自己找一个地方,建立一个文件夹,将软件默认的原理图库拷出来,然后根据个人的命名习惯,对各个块的常用属性的默认值进行修改。最后,在每次建立项目时,将其添加,并移到最上面。这样,以后你插入的原理图就都是按照你自己的习惯进行了。虽然刚开始的时候比较麻烦,但随着积累会越来越方便。另外,即使重装了系统,这些东西也不会丢失。
+ q+ ?2 N$ p( }/ W8 k: f( y  j8 k1 D5 n2 A: G" d# d  L
7 Q* z' `5 U3 E
2.$ Q7 J0 `' }- K5 U
“元件”标签页:在“元件TAG选项”一栏中,勾选“禁止对标记的第一个字符使用短横线”。目的是为了消除插入元件的属性名前加“—”的问题。
3 S8 n9 z6 c" g( {$ P2 ^+ @1 s* ?; Q4 ~7 \
. f) R% U; |$ P+ y7 I' i
3.
( E2 m; k) Y3 [
“样式”标签页:在“布线样式”一栏中,设置“导线交叉”的样式为“实心”和“导线T形相交”的样式为“点”。
8 M2 ]$ o+ ~6 W* U3 ^6 \; H
; ~( c5 q8 g- M0 [
. f+ s9 B9 I2 [' I, g& M4.+ Q7 X! r3 t7 X3 m& Y+ G+ h
“图纸格式”标签页:在“阶梯默认设置”一栏中,将“宽度”设为“160”,“间距”设为“30”,“多导线间距”设为“10”。在“格式参考”一栏中,选中“X-Y网络”。在“比例”一栏中,将“特征比例系数”改为“1.0”。
 楼主| 发表于 2009-11-27 14:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
到现在为止,电动机插入和“—”的问题,已经解决,其他正在研究。
发表于 2015-1-16 16:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zz435 发表于 2009-11-27 14:22 static/image/common/back.gif/ T( {* k* B+ L/ D4 u
到现在为止,电动机插入和“—”的问题,已经解决,其他正在研究。
. L7 L+ H5 X* x6 q6 m. \. a; q
电动机擦入是怎么解决的,我刚刚学习,也遇到了同样的问题,望赐教,感谢
发表于 2015-1-16 16:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表