使用大功率可控硅整流的电网,对各种仪表有何影响,像有功、无功、功率因数等仪表。: @1 O+ M, i& A6 v  K& |' K+ J

  Q: R# n& v) C6 F[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-12-3 16:35 编辑 ]
发表于 2009-12-2 10:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
经过可控硅整流后的电网应该是直流电,功率因数应该为1,所以不存在无功。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-2 13:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不存在无功
发表于 2009-12-2 14:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可控硅整流的无功是变化的!!!!!!4 J0 }  }4 [: a9 _5 f( Z; z# V( n
当可控硅导通角在起始位置时,且功率调整靠整流部分来调控的话,由于电压和电流的矢量关系,无功会非常小,小于40%而且是用电容补偿不了的,此时只能在整流后部加上足够大的电抗器才能有所改善,随着导通角的增大逐渐增大,当全部导通时,后面的电抗器匹配好,能达到95%!!!!- U$ D6 G( L5 L% w& t5 c2 k9 y3 q, l
这也就是为什么一般都用二极管整流,功率调节靠逆变的原因.
% u7 k. g( J' Z0 @4 O) z
( k9 G( X3 c5 I/ C[ 本帖最后由 zhongzhengyi 于 2009-12-2 14:18 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-2 17:23:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
取决于导通角大小,对功率因数影响还是很大的

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 灌水

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-3 15:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我来说说,使用SCR整流后,由于出现了谐波,所以对有些仪表会产生测量失真,也就是说看该表的频响如何,可以查阅相关仪表的原理来判定。。。。。。比如测无功,如果对1KHz以上的分量无法测计,那肯定不准确了。。。。只是例子而已。。。。。。。