[讨论] 变频器绝缘

[复制链接]
发表于 2009-11-24 10:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有变频器使用过程中,电机电缆屏蔽层接地使用时,会报绝缘故障,谁能分析一下原因。
发表于 2009-11-24 11:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你使用的是什么类型的变频器?说一下看看!
发表于 2009-11-24 16:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是电缆有问题啊?或者变频器的电缆不允许绝缘屏蔽部分接地啊?
发表于 2009-11-27 08:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分析如下:(1)地线不干净,也就是不纯净+ q" K% n; M2 R; W/ {3 ?+ r- P
          (2)地线有电压或说它与其他非地线有接触。
发表于 2009-11-27 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
变频器下面是不允许用屏蔽线的,因为屏蔽线会连接到大地,与变频器输出电源线,变频器地形成接地电容,影响变频里面的参数,从而产生误报警,原理等同与变频器后端不能补偿无功电容一个道理
发表于 2009-11-27 15:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电缆破损?或接地不可靠