某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.2 G( u- c& N6 |- I8 _ F( g/ [
0 S+ p- I6 {$ A/ o/ n! Q4 _3 @现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.+ n& w! K2 b/ r1 {2 [ [
; I& @5 Z9 k2 N( l# ?6 s" v8 f, ^9 u
锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.5 ?4 C; b2 x) R8 m# z' R" n2 i
循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵 =50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
U \ X/ n( `7 y; G# Q7 q8 A2 k9 ^' d
在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.& u" L! M2 e5 c" ~: j0 W- |: t
9 ?& {3 l4 e- M9 o, w" H调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.
5 S# C$ ?- e# m. I: M" [/ ?+ C3 F$ @6 I* w. C
请各位大虾分析原因.不吝赐教 |
|