QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
2天前
查看: 4426|回复: 17
收起左侧

[已答复] 三相电的电压低该怎样解决

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-21 22:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请高人给指点。我这里的三相电离变压器比较远,在用电高峰的时候电压低的电机无法启动用什么方法解决。用调压器能把电压调上来吗?调压器的寿命能用多长我的设备功率在30千瓦左。谢谢
发表于 2009-11-21 23:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不行!变压器增容
发表于 2009-11-21 23:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW不可能装变压器,经济上划不来。办法只有加大导线的截面了,别的没有办法了。用调压器会增加额外的负荷,不可取。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-22 10:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以有调压器把电压调高
发表于 2009-11-22 10:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以考虑降压启动电机,但电机再长时间低压运行不好,会烧坏电机。
 楼主| 发表于 2009-11-22 11:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我用的是电力公司的电,他们说只要是变压器不烧坏就不换新的大变压器。我这里的电压低主要是线路离变压器太远到我这里的电压就低的很,电机无法启动怎么办啊
发表于 2009-11-22 13:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
用稍大于30kVA的调压器应该可以解决
发表于 2009-11-22 19:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳

回复 3# kgdia 的帖子

这么外行的话加分?

评分

参与人数 1三维币 -2 收起 理由
lsq12345 -2 灌水

查看全部评分

发表于 2009-11-22 19:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳

回复 6# hbzyt 的帖子

1.叫工人上三班干活.3 u: u  b1 s7 G% o7 ^6 ?
2.买个小型发电机.
发表于 2009-11-22 20:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
跟供电局的人搞好关系,拉条专线?
发表于 2009-11-23 20:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我感觉根本原因还是变压器容量小用点高峰时压降大,不只是距离远近的问题。
发表于 2009-11-23 20:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
和供电局协商,提高变压器出口(线路首端)的电压。0 W, s+ g, }& x! g* f, W9 l9 X+ j
另外增大导线截面积、降压启动、变频启动也不失为好办法。
发表于 2009-11-24 09:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
赞同楼上的说法,最好的选择是变频器,既经济,且
0 x, b3 i  j/ g6 Q输入电压范围宽!!!!!!!!!320V-----506V
发表于 2009-11-24 10:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用电机软启动器试试,如果你的电机是直启的,考虑用星三角启动试试。
发表于 2009-11-24 17:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先,楼主电机启动是直接启动还是降压启动的,如果是直接启动,电压低也就没什么办法了。如果是星三角降压启动的话,我觉得电机不能启动的原因是电压太低,控制星三角转换的时间继电器跳闸了,建议你不要用时间继电器,改为手动转换,这样也许可以启动。
$ E' ]9 Y0 @% W另外9#的朋友说买个小功率发电机,我不知道你指的小功率是多大的?如果是直接启动的话,发电机功率至少要3倍以上,星三角启动发电机功率至少要在2倍以上。我指的是无刷发电机,有刷的启动性能会好点。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-25 01:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 阿牛2005 于 2009-11-24 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 r. r7 J: k/ o9 H9 }5 g5 x首先,楼主电机启动是直接启动还是降压启动的,如果是直接启动,电压低也就没什么办法了。如果是星三角降压启动的话,我觉得电机不能启动的原因是电压太低,控制星三角转换的时间继电器跳闸了,建议你不要用时间继电 ...
说实话我本来就这个问题不想再发贴拉,既然您这么客气问我!看您也是个内行就回一帖吧,125KVA以下发电机组就属小功率.
发表于 2009-11-25 09:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我再说两句,专线供电和增加变压器.增压器合算?????
% i+ v( M0 ~* \为什么不直接用变频器???
( @) Y6 o. H0 i, K" A低压可直达325V!!!0 z! M) f9 i" G. Q, E# W
多经济,还省电!!1
发表于 2009-11-25 09:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用调压器把电压调上来,这是比较好的办法了
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表