QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 6941|回复: 14
收起左侧

[讨论结束] N线与工作零线的区别

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-19 16:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在我们的低压电网是三相四线制和三相五线制的,三相五线制有工作零线和保护零线,如果从漏电断路器后引出来,还是比较清楚的。但有的图是直接从三相四线制的零线分出二根线,分别标为:PE、N,这个N线是工作零线吗?
发表于 2009-11-19 20:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这叫PEN线,一般的工业机器不允许使用PEN线。
发表于 2009-11-19 21:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
在建筑中楼的进线一般都是一分为二,分零线和保护线~~很经济
发表于 2009-11-20 07:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议看看“王常余”的书,比较通俗易懂!!!
发表于 2009-11-20 07:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
 三相五线制7 r0 S1 K7 _: C, U
  三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
4 p; T7 e  W" }- J  中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
. m: U0 c# j, m* w5 Q8 _  三相五线制( K/ U' I3 N* }  C6 P3 v& E: j
  三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。) m1 v: s+ @* l8 N: _; g
  TT接地方式:
) {/ ^8 a6 \% O2 m( p  第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
1 H; O# |3 ]% ^) f  TN-S接地方式:3 ?. J# d* f7 f5 I1 ?. c2 Q
  字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
4 Z7 t& X6 G+ R& E& g7 E  其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。9 X* ~4 e9 l; j
  TN-C接地方式:6 i9 U3 h% S0 F. a/ c  Y* e
  字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。, ]* I) h" K) |" O: \; |
  TN-C-S接地方式:, V; d; |) w. N6 j' f  j5 n: O
  一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
5 i. O# g% I0 C1 j9 ^3 C  当N和PE分开后不允许再合并。5 B: }, x5 l% U# h: w$ \1 m  G
  中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线。
0 E  w' }/ H' S9 |  三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
lsq12345 + 4 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-20 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
N线是工作零线
发表于 2009-11-27 17:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PE是大地,N是工作零线
发表于 2009-11-27 17:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
N线是工作零.& z& Y* J) A, i1 ?: F
从N分出PE线是只能在该处总进线开关处分开。
发表于 2009-11-27 19:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
5楼说得很详细 同意 一般的教科书上 电工入门书上写得很详细
发表于 2009-11-27 19:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从上面的叙述来看,这样的连接方式似乎有不规范的嫌疑。
发表于 2009-11-27 20:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个N线是工作零线,不能算保护零线
发表于 2009-12-19 17:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
PE是底线吧,N才是零线,我不是很了解哈,
发表于 2009-12-20 08:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
N线就是零线,PE线就是保护零线,是接设备的外壳做保护用的,这根线是不允许做为工作零线使用的。
发表于 2009-12-21 10:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
N线是中性线,是工作线,在单相系统中又被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常工作了。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备能够工作,但外壳带电的话就有可能发生触电事故,有PE线可以防止触电事故发生。
" ^) j( }4 x8 b: W. `8 `    在实际实用中,人们常常接成“保护中性导体”,即接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。7 |  W, l& S) X  J# S  t
两者的区别:1 ?- G7 m$ b! O7 h- `
1、结构的区别: 3 F& w6 q1 a6 t$ x, H1 F+ B/ n5 m
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
$ U+ c6 J) |8 v% p! k地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
" B8 m# q3 H( V2、原理的区别: 4 ?5 {8 I; A' h8 Y3 Y* w
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。 7 W. l+ B  A- B6 o4 ~  Y
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
发表于 2009-12-26 21:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
基础知识,学习了!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表