[求助] GE FANUC PLC故障求助!

[复制链接]
发表于 2009-11-18 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在有一个GE FANUC的PLC,故障现象为:停电后,PLC无法自动运行。此时,输入正常,没有输出。处理的方法是:将PLC上的PROM/RUN开关从RUN切到PRON,再从PRON切回RUN。这样之后,故障消除,输出正常。但下一次停电后,故障依然会出现。由于没有记录,不清楚是否每次停电都会造成故障。
8 n7 H0 e- h) P( n7 p8 V请问,仅仅根据以上描述,大家能看出是什么地方出现问题了吗?
- z7 q8 f3 R/ H4 N谢谢大家的热心帮助!
发表于 2009-11-18 20:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你输入拉不合法的程序,仔细检查你的程序
发表于 2009-11-19 09:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的说法,我也遇见过.是三星的PLC,故障一样,也是程序有错误,仔细检查一下
发表于 2009-11-19 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以将PLC连接的输出负载切除,然后用空开切断电源模拟停电,试过后就知道是否每次停电后都这样了。
% n  q" V8 w% T个人认为应该是程序的初始化部分有问题,如果你的程序要求停电后再通电时PLC从停止处继续运行,这样需要检查PLC程序状态转换间的中间状态的逻辑问题。
 楼主| 发表于 2009-11-22 14:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
现在程序检查不了,大家看看还有什么别的办法没有?谢谢!
发表于 2009-11-22 14:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
将所有的输入信号断开试一下!