[讨论结束] 变频器带动普通电机的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-12 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
案例:我公司用普通电机2.2KW4P,额定转速1560转,需要将其转速降下来,用变频器带动,频率为35HZ,靠电机尾部加装一辅助风扇(因为电机工作在低频时发热,且自带风扇转速慢)散热,但是用了两个月电机还是损坏,现象明显的是温度过高而引起的,已经发生过两次.因为我们用的40HZ的一直运转正常# {2 Q; v; i. c8 c7 b- C- f
请探讨一下为什么,必须用变频电机吗?
发表于 2009-11-12 10:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
变频电机和普通电机在绝缘等级上是不一样的,变频电机往往要高一个级别。频率越低电机发热就会越严重,所以用普通电机容易烧坏。
发表于 2009-11-12 23:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
“普通电机2.2KW4P,额定转速1560转”,这是不可能的,四极的电动机的同步转速为1500转/分钟,异步电动机的转速要低于同步转速,应该是每分钟一千四百多转。如果是固定的转速,完全不必安装变频器,我个人认为,安装变频器主要是节能和调节速度用的。

评分

参与人数 2三维币 +4 收起 理由
pangpang + 3 严谨、认真,观点明确。
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-12 23:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

回复 3# kgdia 的帖子

我们公司也出现过这种情况,经常烧电机,刚开始我们用一个风扇在边上吹,后来我们要求电机厂家在电机后面加了个功率大点的风扇后勉强能用.4 K. w- l! H; Y/ J  V2 O
你这个可不可以通过改变传动机构来达到你的调速要求?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-12 23:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
变频器在频繁起动的情况下节能效果会比较好点,如在空压机.

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 一句话的事,完全可以用编辑功能在上帖一并

查看全部评分

发表于 2009-11-13 12:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长期用35HZ的话,你做个简单的传动结构就好了,不需要变频器,电机频率还是50HZ。传动比设计为1.5:1样的话,速度也达到了现在的速度,电机也不会烧坏了

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-13 12:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议加装减速机构!!!
发表于 2009-12-13 00:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该是电机原先功率匹配的刚好的缘故,频率下降后表现出功率不足。我以前改过1.1KW电机,降频到30HZ一下任然能过正常运行的,原先功率配置有富余。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-13 09:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
普通电机是可以使用变频器带的,建议你查看一下低频下的电流,还有就是变频器参数设置,是否是参数设置不合理导致
发表于 2009-12-13 13:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 kgdia 于 2009-11-12 23:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- `0 e6 a, q# b+ P0 A
“普通电机2.2KW4P,额定转速1560转”,这是不可能的,四极的电动机的同步转速为1500转/分钟,异步电动机的转速要低于同步转速,应该是每分钟一千四百多转。如果是固定的转速,完全不必安装变频器,我个人认为,安装变 ...
) R" c7 D% n8 H( y- u
, r% m  _6 y* @: T7 X
学习了!
发表于 2009-12-13 20:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主应该更正一下内容,普通的4极电机,怎么可能“额定转速1560转”?这是常识性错误!能用两个月坏了,说明电机的散热不好、绝缘不行!
发表于 2009-12-13 20:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
频率降低,电机的负载能力也会降低(频率越低越明显),也就是是50Hz下是2.2Kw的电机在35Hz下额定功率要比2.2Kw小。建议楼主换个功率大些的电机,比如3Kw的或4Kw的电机。
发表于 2009-12-13 22:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
谢谢!长知识了,原只以为变频器只能配变频电机呢!
发表于 2009-12-31 11:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
普通电机也可以~35HZ屁股后面不需要强制冷风扇的~你电机是F级绝缘B级考核就行~变频电机跟普通电机只是在电磁设计方面变频电机采用不饱和磁路设计的!
发表于 2010-1-27 15:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
普通电机完全可以用变频拖动,是不是电机选型错误,建议电气设计中加装热继电器,避免不必要的损失
发表于 2010-1-27 23:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
要是长时间低速运行的话装个变速器啊!
发表于 2010-1-31 10:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
根源在于散热风量不够,电动机的铁心温度和线圈温度直接影响绝缘水平,只要将温度控制住就没问题,现在看来你选的风机所产生的散热效果不好。
发表于 2010-2-1 15:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变频电机的绝缘等级要高,频率越低,电机发热就会越厉害,需要增加散热风扇.
发表于 2010-2-4 13:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
应该是原电机有问题,要是定转速就用变速箱,没有必要用变频器。
发表于 2010-2-4 13:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
变频电机不仅仅是增加后面的散热风扇。
发表于 2010-2-4 20:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于1560这个问题,我碰到过,是美国电机,美国工频是60HZ,这样的话1800小点还行,1560滑差有点大,感觉1560还是不对
发表于 2010-2-7 16:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
电机转速不对,应该小于1500.普通电机完全可以变频器驱动,你设置有问题。
发表于 2010-5-7 12:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实西门子公司就是采用普通电机加单独风扇组件组成变频电机,而ABB是有单独的变频电机系列