[求助] 西门子S300PLC通讯老是死机

[复制链接]
发表于 2009-11-6 16:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位坛友,西门子S300PLC通讯老是死机咋解决呀?我们这用西门子S300PLC控制压缩机,这段时间,老是出现死机现象,检查后,发现时通讯系统故障,断电复位重新起机后,就正常了,但具体的问题没有找到?
" }5 R3 {6 W- u! q请各位给出个招?6 |0 V) W6 D+ p: J6 C0 r9 r4 ^
" M% ]0 I8 D1 b' R) x! \
[ 本帖最后由 pangaofeng1 于 2009-11-6 16:12 编辑 ]
发表于 2009-11-6 19:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“通讯死机”不理解,故障能不能再具体点,比如,故障状态,各指示灯的状态以及故障发生的外在条件!!!
发表于 2009-11-7 13:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
呵呵..也许是模块的接口故障,
发表于 2009-12-1 14:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主用的是什么模块啊,检查模块总线插槽的针有没有问题,或者根据故障代码来判断
发表于 2009-12-1 15:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
楼主说的不太清楚,你说的通讯是有通讯板的还是单独一个站,靠背板总线通讯的啊。不管怎样,把通讯部分重新安装一下应该可以解决,肯定有接触不好的问题存在。另外看看该接地的接地,防止存在干扰。。。。。。。
发表于 2009-12-1 16:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
十之八九是通讯端口的故障了,换一个试一下,
发表于 2009-12-1 16:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对,能否说的详细一点,有模拟量通讯吗?点对点不用通讯吧?远距离控制?
发表于 2009-12-12 23:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可能通讯口损坏,以前遇到过。
发表于 2010-1-11 22:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
至少给个报警指示灯的代码吧,这种问题一般就是底座或者通讯接口的问题,也可能是屏蔽的问题,以前也遇到过类似的
发表于 2010-1-12 03:22:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以使用OB82或OB86诊断故障。参照

如何编程使用OB组织块.pdf

1.65 MB, 下载次数: 1