[已解决] 高、低、安全电压等级怎么划分

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-5 19:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
高、低、安全电压等级怎么划分?
1 r9 ?# [# {1 ^, n; \( C" f" d0 E9 e+ V
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-11-22 13:11 编辑 ]
发表于 2009-11-5 20:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
一般的可以这样分:
5 F- E/ L+ \* T+ O8 {交流1500V,直流1000V以上为高压# G% F5 w, q$ h% Y( ]
以下为低压
8 ?3 A7 x; ^/ e7 `5 c, g4 \: ^0 O* k* W8 r) d% j/ c% G2 J5 ~
一般36V为安全电压,但是环境不同电压的高低就不同

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 15:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# 风起云飞 的帖子

反啦!5 A* l' B9 w3 a( n
1000AC,1500DC一下是低电压,以上为高压;3 l: a' }% }1 A% Q% A8 f: @! b! b
PELV:25V ac,60V dc 以下;4 X9 a  y9 q2 }7 I: n4 T
SELV:42.4 ac,60 dc以下。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 23:30:50 | 显示全部楼层 来自: 巴西
有没有相应的国家标准,有标准号就行
发表于 2009-11-7 10:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在一些特殊行业,如煤矿中,交流1140V也被划分为低压范围。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-7 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
250伏以上是高压,36伏以下是安全电压。
发表于 2009-11-8 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 maoyangmy 于 2009-11-6 23:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 r6 v9 @( F9 ]# r有没有相应的国家标准,有标准号就行

! v* j3 H/ h: U1 N! m- F4 ?
3 W; q) B2 F/ F% \5 ]8 g& V. U一、关于高、低压范围的划分
% a$ V2 a9 a0 K) c  d: S: v$ {( _, p* E( V: F  c% Q1 @) Z
GB/T 2900.50-1998 电工术语 发电、输电及配电 通用术语
( o. R# w% o" N6 S; c. l  S1 `5 F: j$ d8 N+ z0 a( `
低压 low voltage (LV)
4 N7 i& K  Y! E! F% i8 N通常低于交流电力系统中1000V及以下的电压等级。+ `( d1 V+ u% l6 ]# N# w: X4 y
高压  high voltage (HV), i* d9 w) n; V% o5 S
通常高于交流1000V的电压等级。
9 U. O) Y& }& l# c* c- P; @4 c
+ ^7 q' r: ?! C9 X. l0 T" V" {
GB/T 2900.50 标准已有2008年版发布,还没有见到。估计高、低电压的范围划分应不会有什么变化。* R/ `& P. D: x2 ?5 [# _

7 \: Y5 g5 g5 E( g4 J  k二、关于安全电压(特低电压); o' w. E1 G. `6 Y
$ C/ I! ~, t" B/ Z& j
1、GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语" u0 D8 J7 g! r# w" x
6 C2 c; B; j, O6 t8 t& G
特低电压  extra-low  voltage/ t1 e! X' ~- I, r0 U
ELV(缩写词)  ELV(abbreviation)5 J4 r' n5 @- k# ^* _( [0 ^. I0 a' ]0 v
不超过 GB/T 18379(IEC 60449)规定的有关 I 类设备的电压限值的电压。7 z3 Z5 e7 U8 x7 v# X  c
6 V7 U$ X$ p  l6 U
2、GB/T 18373-2001 建筑物电气装置的电压区段
' r( p8 O) e% P& F
2 _( L  ?9 b8 b& o# S6 R5 F1 y 图.JPG & ?' L4 U2 I2 T8 a* n* O- Y' |

3 N0 k5 U7 R2 I3、GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值
* \2 E# P* I. k* X. Y5 N' E( p; L
GB/T 3805-2008 标准规定了GB/T 18379中定义的Ⅰ区段电压等级的限值,用以指导正确选择人体在正常和故障两种状态下使用各种电气设备、并处于各种环境状态下可触及导电零件的电压限值。
0 n* a3 q# e3 A% D1 @3 g  V; t( e# a7 b2 }( a. h+ r
综上所述,我国高、低压范围的划分是清楚、明确的。而安全特低电压的取值,应为交流50V以下,并且应按所处环境条件等情况的不同,优先选择6、12、24和48V,做为增补值,也可选择36V。(标准电压的选择见国家标准 GB/T 156-2007 标准电压)
3 e/ X- {0 Z" b% |8 {/ o
8 o3 A2 a% F4 r6 F+ Y  u% X. b[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-8 11:21 编辑 ]
发表于 2009-11-17 11:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单的说高压和低压的划分大致为二种,一是高、低压的划分,对地电压250V及以下者为低压,对地电压250V以上者为高压。另一个是对设备的分类,交流电压1000V以下与直流电压1200V以下的电器为低压电器,以上的为高压电器。
发表于 2009-11-17 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有明确划分
发表于 2009-11-20 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
330kV-500kV为高压 500kV-750kV以下超高压 1000kV以上为特高压
发表于 2009-11-21 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
高压  是对地电压1000V  以上包括1000V  ( [( [5 G% |. N0 o% e
低压  是对地电压1000V  以下不包括1000V
  Q) r1 ?) u  ?! U1 H# B) R安全电压    有  36V    24V   12 V   几个等级6 k, S3 d8 _) |+ }

; O2 ]( `' V3 ]- D4 ?还有一种是超高压    50万伏   好像三峡的输电线路是100万伏 :)
发表于 2009-11-22 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
查电力系统手册,高低压不一样。
发表于 2009-11-23 10:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新标准规定为交流1000V,直流1200V,旧标准为交流1200V,直流1500V,对于安全要求高了。
' b) U+ k5 \- C; {! D1 I关于安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.
发表于 2009-11-23 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我国规定42、36、24、12和6伏为安全电压的额定值。凡手提照明灯、危险环境的携带式电动工具均应采用42伏或36伏安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄,行动不便以及周围有大面积接地导体的环境,特别潮湿的环境所使用的照明及电动工具应采用12伏安全电压;水下作业应采用6伏安全电压。
发表于 2009-11-27 19:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
随着经济的发展,标准也要随着变才好呀
发表于 2009-11-27 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1000V以上高压 1000V一下低压 42V一下安全电压
发表于 2009-11-28 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老<安规>规定对地电压250V及以上为高压,对地电压250V以下为低压.新<安规>规定电压等级1000V及以上为高压,1000V以下 为低压.。安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.