QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
3天前
查看: 2088|回复: 4
收起左侧

[讨论] 直流电机调速的稳定性?

[复制链接]
发表于 2009-11-2 20:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司一机床改造成数控,想在机床主轴后加一光电编码器控制分度, 如果光电编码器的分辨率够高,同时用光电编码器的信号控制机床的转速,不再在主电机(直流的)后加装测速电机可以吗?有说通过光电编码器转换比用测速电机控制主电机转速要多点时间,对稳速有点影响。
头像被屏蔽
发表于 2009-11-3 00:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-6 13:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这就看控制器的响应时间了
发表于 2009-11-6 14:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
“通过光电编码器转换比用测速电机控制主电机转速要多点时间,对稳速有点影响。”
6 V" M" I8 Z: w$ \9 d理论上可以这么讲,实际上问题不大。+ A/ o" h# x6 w2 U# H
现代器件在做频/压(F / V)转换时,不需要多长时间(应该在微秒级)。( D! B3 y6 [8 B
实际上,真正考验编码器的是转速和抖动问题。
! p- o3 a9 S% Y# [/ \! O另外,编码器和直流驱动的接口也是比较难配合的。
 楼主| 发表于 2009-12-1 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢绝版主及以上各位!" `* s- W+ c3 e3 t
真正考验编码器的是转速和抖动问题。能详细说明吗?4 z; U1 Z; [0 L4 {1 w- P
另外,编码器和直流驱动的接口也是比较难配合的。用欧陆SSD590直流调速系统接口可以配合好吗?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表