原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# r( T( `8 m# [% o4 ~
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:0 |" C" M( ]* K8 A& t8 b( w1 `
1 三相两两电压量都是380V
8 V y$ m$ y6 \4 ]8 H 2 零线对地量220V: M" n; B5 s5 v- R+ `6 x
3 三相对零线量都是220V/ y6 e/ G F f! t5 a
4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压
7 F+ i3 @0 d: r 针对以上情 ...
9 G4 u. [! K! l: G1,应该三相,相线与相线方别为380v
! k B; T+ J. w# f: e$ E* i1 s2,零线对地量220V, `, z0 V3 A" V6 Y. X1 Z
3,三相对零线是220v. ]7 N% O. V- w8 |( \/ S
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压( M3 r* F: Y( ~; ^% b
0 ~! o/ b$ | M/ |* O1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.8 l6 b0 Q" r4 z0 [3 y: o2 c2 S5 D
2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|