[讨论] 离奇变频器报警“电机缺相”

[复制链接]
发表于 2009-10-14 07:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器报警“电机缺相”不解中前几天,我们单位发生了两台变频器功率一样,控制电机功率也一样。
: z1 @) n' Q, O! o* B  q2 u. MA变频器报警,“电机缺相”。连续试了好几次,都一样报警。经检查A线路、电机三相电阻、电机对地绝缘都好的。" Z0 D" V+ B/ t
后用B变频器接A电机。B变频器没有报警。运行正常。
  A4 [( V7 B4 x. l+ r/ j用A变频器接B电机,A变频器也正常没有报警。( u1 L" K0 y" A2 Y4 l7 M
现在只能A变频器控制B电机,B变频器控制A电机。
1 r4 G; F4 j" Q% V9 P2 c  p你能说明是说明原因吗?
发表于 2009-10-18 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口

回复 1# ytl301 的帖子

这种现象可能是由于三相电压在变频器检测时发现有不平衡过大或电流出现异常,所以报缺相,检查方法为把负荷线从变频器输出端拆下,用万用表测量负荷线是否有缺相。你的这种现象很可能是A电机上的负荷线有松动的现象,经拆装倒台后恢复了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-19 12:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对,同意楼上的说法,楼主不妨验证一下,再讨论,如果还是这样,可能是变频器测量故障,可将缺相保护参数改掉

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-25 23:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州

回复 1# ytl301 的帖子

可能是由于接触不良引起的
发表于 2009-11-26 08:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你不妨再倒一次,用A接A,B接B。看下结果,在上来讨论了。
& x! A( b( T+ c4 B  Y+ k+ \* x目前最大的嫌疑就如楼上同志们所述。
发表于 2009-11-30 10:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我有次遇到变频器报缺项,不能复位,停电后还是报警。电机线拆除也是一样,头晕