[已解决] 用试电笔测直流正负极时,电压为多大才能让氖管亮

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-11 10:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用试电笔测直流正负极时,电压为多大才能让氖管亮?
发表于 2009-10-11 11:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
约60伏!!!它的起辉电压!
发表于 2009-10-12 15:37:11 | 显示全部楼层 来自: LAN

看看这个有没有启发:

巧用低压验电笔! B: {9 C: m9 l$ D7 Q
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。: K6 }+ a4 E1 ^) @* d
(1)判断交流电与直流电口诀
% l5 v: t0 a) A( E6 l- \电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
' k( B0 l' l& X" V  C& B3 k交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。; L6 j8 O& q3 |3 R9 R& j( Z
说明:
6 D3 Z) ]) ?) k0 m6 |5 \! h首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
& f: X2 Q6 h5 J9 i* V(2)判断直流电正负极口诀:
7 K2 N: J, V2 _" N; @% o/ n2 G  r电笔判断正负极,观察氖管要心细,) V& M. [; g" y" H% U! }
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
/ U) R8 B" |# }- V9 ?3 r说明:
- m' M9 Z' t1 ^$ ~氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
: r3 o$ v' ^9 l9 [) d: t# H" m(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀% c3 H; \3 a7 i/ F
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
- \9 [6 T* e+ N; |4 W若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;, Q' v7 w/ D7 W6 W) C- N7 F0 \7 v  z
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
4 v; |4 |# |0 D' D  h& U: `7 ~说明:
$ A6 z/ Z# ]$ C发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。$ o& s( ~9 M- B
(4)判断同相与异相口诀  l, P. C3 C8 P/ C
判断两线相同异,两手各持一支笔,! Y  N, [4 Q7 y% z7 s" |
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,6 N: A* p8 Y3 t. _$ ^3 K+ i" {3 i
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
' n/ F+ s/ n, n2 r' s7 V; K' i说明:
: Z9 }9 p' V* m! m  E1 y) w7 u此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
6 J8 y) r" ~9 G( T! n; v6 D- K(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀  s1 L# _7 Y2 Z- n& P# P
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
1 |  v# l. ~3 v: z% K剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
' i! A) v( f1 D若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
" J' |& j/ G+ D! e& [5 Z说明:
' P+ \: }5 s* y1 j/ G9 J% I电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助!

查看全部评分

发表于 2009-10-12 16:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 虎强 于 2009-10-12 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 |& a  Q# p7 k9 |: T) @
巧用低压验电笔
" `. e/ ~( N5 T- o低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。 ...

9 p+ i5 n, c9 c& L8 \+ @$ y' i
0 N5 H  d0 ~) H* D* [$ _+ b这是方法,一般环境下70v左右氖管发光
发表于 2010-4-28 12:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般环境下60-70v左右氖管发光,生产工艺造成的偏差。
发表于 2010-4-29 03:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不愧为斑竹,学习拉
发表于 2010-5-1 16:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
国产一般65-75v!进口的有标明!
发表于 2010-7-12 18:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
60-70V左右氖管就可以发光,具体数值还是要看具体产品的说明
发表于 2010-7-13 07:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
试验笔启动电压为60V