原帖由 hebei 于 2009-10-10 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ) P( r) N# ?7 n Y1 Y [按额定电流的2倍计算。
原帖由 hebei 于 2009-10-11 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 Y0 W( U+ n1 T5 d0 r& G因为5.5kw电机不可能是直接启动
原帖由 hihihi 于 2009-10-11 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% t4 k$ |. R6 o& [4 n/ i 1、最大功率电机的启动电流+其余电机额定电流=保险管的电流。 ) `9 ~; F# K: a, Q4 p* H4 m* D2、各电机应有自己的保护(过载:热继电器)
原帖由 李绍起 于 2009-10-12 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& |: l4 T* M" y6 e0 R8 @5 Y, i( N ; N, p" {. c& n1 S6 v" _2 I 支持此建议, 这个是惯用的选用方法。