发表于 2009-10-5 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有三台反应釜,500L两台,1000L一台。想进行温控,反应时110度,快速冷下来45度装罐。我想加夹套,做个电炉子,用导热油循环加热,一供三。用冷油降温。不用无级调节阀行么?我主要搞机械,电控方面不很懂,请高手指点。
发表于 2009-10-5 19:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道楼主用的反应釜是做什么用的,现代的反应釜,内部都具有自动冷却调节的功能,是否装备调节阀,需要看使用的频率与反应物的性质;/ B4 K! G2 d& P* _8 i* P+ A
反应介质的加热和冷却均采用内置板式换热器,传热系数比传统的盘管式换热器高 40% ,而且板式换热器结构较紧凑,有利于在容积较大的反应釜内布置充足的加热和冷却面积,使树脂的合成反应过程进行得更加均匀、稳定。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-6 09:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回复 2# trues2006 的帖子

谢谢回答!乳化用的。原有水夹套。现改用途,需加热。要求效率高点。我想用温控表和气动球阀,设置点提前量。可否?
发表于 2009-10-6 18:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
从电气角度来说是可行的,不过温控仪的测温点要选择好,否则会加过温或不够。
 楼主| 发表于 2009-10-7 08:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回复 4# 李绍起 的帖子

谢了。测温点设在下封头线,离壁约80MM,准么?
 楼主| 发表于 2009-10-7 08:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回复 2# trues2006 的帖子

主任说的反应釜内置板式换热器,我还没见过。能否发个图,供学习下?谢谢!